打印
[开发工具]

为什么SPI SR寄存器的RXNE位在我没有读DR寄存器时就清零了

[复制链接]
5559|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
liu_xf|  楼主 | 2009-6-30 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么SPI SR寄存器的RXNE位在我没有读DR寄存器时就清零了

手册上说得很清楚:

接收缓存非空标志位(RXNE)
该标志位置’1’表示在接收缓存里有接收到的有效数据。在读取寄存器SPI_DR时,该位清’0’。

下面是我单步调试时的图片

沙发
liu_xf|  楼主 | 2009-6-30 14:51 | 只看该作者

续上

使用特权

评论回复
板凳
liu_xf|  楼主 | 2009-6-30 14:59 | 只看该作者

但如果不用单步运行,用全速运行又似乎正常

不解?????????

使用特权

评论回复
地板
香水城| | 2009-6-30 15:01 | 只看该作者

单步调试时,调试窗口显示寄存器的数值时已经读过了DR寄存

所以你再次单步时就看到标志已经被清除。

请始终记住,调试器只有通过对各个寄存器进行读操作才能显示它们的内容。

使用特权

评论回复
5
liu_xf|  楼主 | 2009-6-30 21:03 | 只看该作者

香主是个高手,看来在电子行业混了不少年头

学知识了。。。

使用特权

评论回复
6
btyang| | 2010-3-12 20:46 | 只看该作者
我跑SPI1-SPI2的例程,怎么执行RCC_Configuration();后,就这样了:

使用特权

评论回复
7
btyang| | 2010-3-12 20:47 | 只看该作者
SPI1_SR = 0x00000002了,怎么回事

使用特权

评论回复
8
sinadz| | 2010-3-13 21:06 | 只看该作者
香主功底确实很深厚,调试问题基本可解决

使用特权

评论回复
9
zwll| | 2010-3-13 22:08 | 只看该作者
还没见香主没解决的问题

使用特权

评论回复
10
zwll| | 2010-3-13 22:08 | 只看该作者
是没见过解决不了的,呵呵

使用特权

评论回复
11
gxgclg| | 2010-3-14 19:53 | 只看该作者
不用这样吧,香主其实也有很多没做过,只是对自己做过的东西很熟