74HC595很容易受干扰,搞了几天都没搞定。

[复制链接]
42909|115
mentor55=5 发表于 2015-9-26 17:49 | 显示全部楼层
小管 发表于 2015-9-26 17:12
因为板子比较大,所以只有总图加局部的方式了,希望能看得明白。

595线太长。

谢谢大家!

没有地线包围电感过大。

容易受到干扰。

再次感谢大家!
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 17:51 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-9-26 17:46
CPU在这个板子上不在,注意12脚(LOAD脚),控制595的三根线从何而来

那三根线就是插座最上端的那三个PIN,MCU在另外一块板子上,排线长度大概20cm。现在是不插排线也会受干扰。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 17:51 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2015-9-26 17:38
74hc595为cmos工艺,阻抗较高,容易受感应干扰,你换ttl工艺的74ls595试试,阻抗较低,不易受感应干扰 ...

关键是我现在用3.3V供电的,TTL的不行啊。
xmar 发表于 2015-9-26 17:53 | 显示全部楼层
220V交流电源线加镍锌磁环、电源滤波器,用屏蔽把电源线套起来。220VAC的保护地PE与弱电工作地GND用Y电容连接。
oldzhang 发表于 2015-9-26 17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 oldzhang 于 2015-9-26 18:33 编辑

不插排线悬空当然易干扰了,在板子上加1k-3k上拉电阻试试,三根线都加

加磁环的方法有一定效果的,把你的接插头的线合起来穿上一个高磁导率的磁环,也可以绕2两下穿过。



 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:07 | 显示全部楼层
mentor55=5 发表于 2015-9-26 17:49
595线太长。

谢谢大家!

我现在也是这样认为,PCB上走线太长,又没有用地线包围起来。
现在准备再画一块板子试试,3根信号线都单独用地线包围,还是放在一起包好呢?单独包起来来的话,占用面积比较大。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:09 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-9-26 17:54
不插排线悬空当然易干扰了,在板子上加1k-3k上拉电阻试试,三根线都加
加磁环的方法有一定效的,把你的接插 ...

上拉、下拉电阻都试过了,一个鸟样。
那三根线我以后准备换成FFC那种线了,应该抗干扰效果会好一些。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-9-26 18:10 | 显示全部楼层
我觉得是两个板之间的线上有干扰~
oldzhang 发表于 2015-9-26 18:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 oldzhang 于 2015-9-26 18:18 编辑

下次绘板子,把LOAD线周围用地围住,注意包围Load的地线不要流大电流,和大电流的地只连接一点。
连接CPU和输出板子的排线多几根地,把LOAD线两边都用地线,LOAD两边的地线不要流大电流,可以一端接地。


评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
小管 + 4

查看全部评分

tyw 发表于 2015-9-26 18:21 | 显示全部楼层
小管 发表于 2015-9-26 17:51
关键是我现在用3.3V供电的,TTL的不行啊。

用74LV595,2v~7v供电




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
oldzhang 发表于 2015-9-26 18:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 oldzhang 于 2015-9-26 18:33 编辑

还有个方法,74HC595的三根线用差分数据线,我用来连接几十个595,2009年开始用,这么多年几乎每年都有项目用,很好用的。
zyj9490 发表于 2015-9-26 18:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyj9490 于 2015-9-26 18:50 编辑
小管 发表于 2015-9-26 17:16
现在不知道到底哪里才是敏感部位了。

这么长的回路,包括输入信号和电源线,输入部分和驱动全部铺地,DC在EMC要处理,有点问题的,可以换CD4094试下,抗干扰强一点。这么长线,最好每隔一个100UF/10V的电介或钽电容。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:46 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-9-26 18:13
下次绘板子,把LOAD线周围用地围住,注意包围Load的地线不要流大电流,和大电流的地只连接一点。
连接CPU和 ...

明白,只是LOAD线最要紧吗?其他CLK和DATA线是否没那么重要?毕竟板子的空间有限,好钢要用在刀刃上。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:47 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2015-9-26 18:21
用74LV595,2v~7v供电

收到,准备买几个来试试。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:49 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-9-26 18:30
还有个方法,74HC595的三根线用差分数据线,我用来连接几十个595,2009年开始用,这么多年几乎每年都有项目 ...

如何把这3根线转成差分,请赐教。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:50 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-26 18:41
这么长的回路,包括输入信号和电源线,输入部分和驱动全部铺地,ACDC在EMC要处理,有点问题的,可以换CD40 ...

明白了,现在准备把LOAD线做铺地处理。
zyj9490 发表于 2015-9-26 18:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyj9490 于 2015-9-26 18:55 编辑
小管 发表于 2015-9-26 18:50
明白了,现在准备把LOAD线做铺地处理。

天线环路太多了,因此外界的电磁一有干扰,肯定有反应,况且595比4094比抗干扰性能比较差的。关键是线太长了,到处是线圈(天线和变压器耦合线圈)。你这块放到工业现埸绝对有问题。还要板级加TVS管。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 18:58 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-26 18:54
天线环路太多了,因此外界的电磁一有干扰,肯定有反应,况且595比4094比抗干扰性能比较差的。关键是线太长 ...

OK,准备重新打板,到时把结果发上来给大家分享。
 楼主| 小管 发表于 2015-9-26 19:00 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-9-26 18:54
天线环路太多了,因此外界的电磁一有干扰,肯定有反应,况且595比4094比抗干扰性能比较差的。关键是线太长 ...

对了,您觉得那个低通滤波有作用吗?我准备每个595的3根线都加一路低通滤波。
zyj9490 发表于 2015-9-26 19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyj9490 于 2015-9-26 19:09 编辑
小管 发表于 2015-9-26 19:00
对了,您觉得那个低通滤波有作用吗?我准备每个595的3根线都加一路低通滤波。 ...

没用。原因是干扰是在那进去,到处是漏洞,共模干扰,地弹,差模干扰。都有,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部