本帖最后由 冷调幽忧 于 2015-10-20 10:25 编辑

用的是SH79F6486,设置为捕捉了,中断标志为1了,还是进不了中断里面去。其中硬件通过屏读取的ADCON=227=11100011,中断标志和数字比较是打开的了。而且IEN0=203=11001011,中断允许是打开的了。就是进不了中断服务程序。

103.jpg (181.46 KB )

103.jpg

102.jpg (55.59 KB )

102.jpg
沙发
冷调幽忧|  楼主 | 2015-10-20 11:21 | 只看该作者
哎,居然漏了        ADCON1 &= ~(1<<7);ADCON1 |= (1<<0);   一个中断使能还要开一个。完全没必要这么多中断使能。

使用特权

评论回复
板凳
布谷鸟2015| | 2015-10-22 22:38 | 只看该作者
我也很粗心,要是也像楼主这样这么快能够找到就好了。