打印

2线制4-20mA电压变送器电路原理图

[复制链接]
4960|13
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
oldzhang|  楼主 | 2015-10-22 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
songchenping| | 2015-10-22 15:01 | 只看该作者
这个帖子不是都发过了吗

使用特权

评论回复
板凳
oldzhang|  楼主 | 2015-10-22 18:25 | 只看该作者
本帖最后由 oldzhang 于 2015-10-22 18:29 编辑

是哪个回帖里用了这个图吧,我的发帖纪录里面没有这个图,这个图也是今天才想到的

使用特权

评论回复
地板
lych9139| | 2015-10-23 09:10 | 只看该作者
确实之前有人发过类似的。
不过,这个图既然是lz自己想到的,那还是支持一下。

使用特权

评论回复
5
william008| | 2015-10-23 09:19 | 只看该作者
lych9139 发表于 2015-10-23 09:10
确实之前有人发过类似的。
不过,这个图既然是lz自己想到的,那还是支持一下。 ...

完全错误的图

使用特权

评论回复
6
zhlqy65| | 2015-10-23 09:33 | 只看该作者
错误好几处呢。

使用特权

评论回复
7
oldzhang|  楼主 | 2015-10-23 12:39 | 只看该作者
请指出错误点,谢谢

使用特权

评论回复
8
gx_huang| | 2015-10-23 13:26 | 只看该作者
其实XTR10X的芯片,就有原理图,内部就是这个结构,只是加了恒流源。

使用特权

评论回复
9
manbo789| | 2015-10-23 14:09 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-10-23 12:39
请指出错误点,谢谢

肯定错啦,100k电阻要接到250k电阻那里,不是接虚地,

使用特权

评论回复
10
oldzhang|  楼主 | 2015-10-23 14:30 | 只看该作者
本帖最后由 oldzhang 于 2015-10-23 14:42 编辑
肯定错啦,100k电阻要接到250k电阻那里,不是接虚地,

谢谢,马上改,真粗心。仿真的时候运放没有使用加电源的运放,最后出图的时候觉得不完善,改为加电源的运放,就连错了,谢谢二位指点。

已经修改好了!

其实XTR10X的芯片,就有原理图,
没用过XTR10X,只是在帖子里见过XTR117和XTR108,再找找XTR10X的资料看看,几年前设计过2线制的温度变送器,不知道有像XTR117这样方便的芯片。

到21ic就有这个好处,高手们相互交流经验。

使用特权

评论回复
11
nyf1972| | 2015-10-24 22:49 | 只看该作者
没看出来,100K 和250K电阻连接然后连接到虚地有什么问题?

使用特权

评论回复
12
oldzhang|  楼主 | 2015-10-24 23:10 | 只看该作者
本帖最后由 oldzhang 于 2015-11-6 22:21 编辑

原来的图确实错了,这个图是修改过的。
这个图参数改了点。

4-20mA4.GIF (6.45 KB )

4-20mA4.GIF

使用特权

评论回复
13
qq270884065| | 2017-4-11 10:34 | 只看该作者
您好 我是一名学生 我最近在做毕业设计研究的课题是您曾经设计过的基于二线制4-20mA变送器电路设计 将0-5V电压转换为4-20mA电流,您看您是否方便 我想向您请教下 我的QQ270884065 手机 18345972520

使用特权

评论回复
14
zyj9490| | 2017-4-11 20:21 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-10-24 23:10
原来的图确实错了,这个图是修改过的。
这个图参数改了点。

这个电路是有问题的,因为没有稳压电路,供给OP的电源不稳,还有对最小工作电流有要求,因为总电流是由电流环输出的,除了输出三极管输出外,其他电流要小于4MA,

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

89

主题

1590

帖子

26

粉丝