PSOC模拟输入口负电压承受不能低于-0.4V

[复制链接]
10344|2
 楼主| ni_labview 发表于 2009-2-5 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的实验系统中接了一个霍尔电流钳,其输出有负电压,知道PSOC口承受负电压能力差,所以钳位用了一支普通4001二极管,经常造成模拟输入口损坏,经测试发现PSOC模拟输入口负电压承受不能低于-0.4V,否则很危险,自己把二极管换成1N5819类的肖特基二极管,其结电压在-0.2V左右,这样很久没有损坏,没事坐下来想想每个1N5819结电压依然不同,还存在危险,后来用这个方法解决的,共阳双二极管解决的,原理很简单,确是理解了这个过程,土了数多月来了这个过程记录如下






喝啤酒感觉真好,总能抵消老婆骂我喝“马尿”的心情
 楼主| ni_labview 发表于 2009-2-5 12:12 | 显示全部楼层

改进后







哪家公司中午可以喝啤酒,应聘这公司该多好
lzhen521 发表于 2011-7-27 23:22 | 显示全部楼层
学习了 能告诉你的肖特基二极管型号吗