使用的金升阳的WAR0512S-3WR2模块,如下图,没有加LC滤波电路

因为该模块为开关电源,最初没经过计算,只在输出端加了10uF的滤波电容,电源输出的纹波如下图(注意,频率大约1KHz),这种电源的噪声一般是开关电源的开关频率造成的。


在模块后添加LC滤波电路后,


LC低通滤波电路的滤波频率约为


足以滤除上面的约1KHz的开关电源噪声,滤波后电源的输出为下图。


598330983 发表于 2015-10-31 21:40 | 显示全部楼层
电源的噪声一般是开关电源的开关频率造成的
sunmay2015 发表于 2015-10-31 22:36 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-10-31 21:40
电源的噪声一般是开关电源的开关频率造成的

那么,怎么解决噪声问题?
598330983 发表于 2015-11-4 08:52 | 显示全部楼层
sunmay2015 发表于 2015-10-31 22:36
那么,怎么解决噪声问题?

该加滤波的地方加滤波电路,然后把开关电源放到金属屏蔽罩里面,目前一般都是这么做的。