打印

跪问为何压力传感器接屏蔽线有干扰不接没事

[复制链接]
4349|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
弥漫的幻雪|  楼主 | 2015-11-3 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
dirtwillfly| | 2015-11-3 16:16 | 只看该作者
测测干扰是从哪里传递过来的

使用特权

评论回复
板凳
弥漫的幻雪|  楼主 | 2015-11-3 16:28 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 16:16
测测干扰是从哪里传递过来的

多谢回复!!第一次发帖,居然有人回复,太感谢了!!(跪舔完毕~~)
这个干扰在0.01mv左右,用普通万用表测了,但是看不出来,请具体说一下怎么测呢?

使用特权

评论回复
地板
受不了了| | 2015-11-3 17:53 | 只看该作者
估计它内部接地了

使用特权

评论回复
5
无量寿经| | 2015-11-3 21:39 | 只看该作者
估计那个接地不良,用万用表交流档量下,对人体可能有几十伏的交流电压,接地不良有害无益。

使用特权

评论回复
6
弥漫的幻雪|  楼主 | 2015-11-4 10:50 | 只看该作者

多谢提醒~请问是说板子内部接地了吗?板子是用的直流电,传感器的屏蔽线在板子里不应该接地,应该接屏蔽层是吧?

使用特权

评论回复
7
弥漫的幻雪|  楼主 | 2015-11-4 10:51 | 只看该作者
无量寿经 发表于 2015-11-3 21:39
估计那个接地不良,用万用表交流档量下,对人体可能有几十伏的交流电压,接地不良有害无益。 ...

新人多谢指导~是说板子的接地不良是吧?

使用特权

评论回复
8
无量寿经| | 2015-11-4 21:23 | 只看该作者
你接的地可能有其它电器设备的地也接在上面,并且这条底线与大地连接不好,因此这条线估计会有交流电压存在,没起到接地作用反而引入了交流电压,因为没看到实际状态,我也只能分析到这里,也不一定准确。

使用特权

评论回复
9
弥漫的幻雪|  楼主 | 2015-11-5 16:27 | 只看该作者
无量寿经 发表于 2015-11-4 21:23
你接的地可能有其它电器设备的地也接在上面,并且这条底线与大地连接不好,因此这条线估计会有交流电压存在 ...

大神说的很对,我连了一下这个地点和大地之间,确实有44V左右的交流电。但是这是一个仪表,它的地点都分部在板子上,没有别的设备连进来,也没和大地连起来。请问怎么改进仪表的设计呢?
另外,这个仪表是有的传感器接上去有干扰,有的传感器接上去没干扰,地点与大地之间的交流电都存在。
随喜赞叹您的解答~

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

6

帖子

0

粉丝