打印

PWM死区设置

[复制链接]
1058|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
309030|  楼主 | 2015-11-17 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
zhangmangui| | 2015-11-17 21:58 | 只看该作者
EvaRegs.COMCONA.bit.CENABLE=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.FCOMPOE=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.FCMP1OE=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.FCMP2OE=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.CLD=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.ACTRLD=2;
EvaRegs.DBTCONA.bit.DBT=10;
EvaRegs.DBTCONA.bit.EDBT1=1;
EvaRegs.DBTCONA.bit.EDBT2=1;
EvaRegs.DBTCONA.bit.DBTPS=5;

参考一下

使用特权

评论回复
板凳
zhangmangui| | 2015-11-17 21:58 | 只看该作者
你的是哪一款MCU

使用特权

评论回复
地板
luoqiang10605| | 2015-11-18 11:29 | 只看该作者
用寄存器设置就行

使用特权

评论回复
5
angerbird| | 2015-11-18 14:05 | 只看该作者
这个设置的时候需要注意死去的设置的

使用特权

评论回复
6
Desire1| | 2015-11-18 15:20 | 只看该作者
angerbird 发表于 2015-11-18 14:05
这个设置的时候需要注意死去的设置的

汗,死区的设置。怀疑是你初始化部分的错误。

使用特权

评论回复
7
baimiaocun2015| | 2015-11-19 14:08 | 只看该作者
PWM的死区一般是在电机控制中使用的。

使用特权

评论回复
8
haolaishi| | 2015-11-19 15:43 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2015-11-17 21:58
EvaRegs.COMCONA.bit.CENABLE=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.FCOMPOE=1;
EvaRegs.COMCONA.bit.FCMP1OE=1;

这里好像没楼主说的DBTCONA寄存器

使用特权

评论回复
9
zhangmangui| | 2015-11-19 21:26 | 只看该作者
haolaishi 发表于 2015-11-19 15:43
这里好像没楼主说的DBTCONA寄存器

EvaRegs.DBTCONA.bit.DBT=10;
EvaRegs.DBTCONA.bit.EDBT1=1;
EvaRegs.DBTCONA.bit.EDBT2=1;
EvaRegs.DBTCONA.bit.DBTPS=5;

这个不是吗

使用特权

评论回复
10
tcbdqx| | 2016-3-19 13:32 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗?我也遇到了

使用特权

评论回复
11
迪卡| | 2016-3-20 20:55 | 只看该作者
    PWM输出时的Dead Zone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

109

主题

638

帖子

0

粉丝