本帖最后由 joneywei 于 2015-12-15 08:25 编辑
单向可控硅,感性负载,无法关断,不知何故,具体线路图如下图所示:
正常应该是在过零时,小于维持电流,可控硅自动关闭,但实际关不了
我目前在用单相220升压至380,交流的,输入这个电路(前端全波整流的),可以正常工作,没有续流二极管也可以正常关断;但是,接入真正三相380的其中两相线电压,就无**常工作,加了续流也无法关断;
续流管子我加了4个1N4007(双并双串),没有效果,是不是不能串起来?
二极管裕量确实不够大,100-8裕量也不大,不过这个模块目前都是这么用,很多年了,所以我也不改他,目前就是要增加一个关断功能;
这个电路的目的就是为了在脉冲来时,打开电磁铁,在脉冲消失后,过零时关闭电磁铁,这个脉冲的宽度是可调的,如果时间不够,可以增加;
//**************************************************************分界线
谢谢各位的关注,针对目前的状况做一次大概的更新,电路更新为下图;
整流二极管部分,我有看过有些厂家使用SM520做整流,该管为肖特基管,反向电压都很小,用在380V的整流是不是比较危险,但这些厂家能这么用,应该是牢靠的,但不知其中缘故,可有解惑者?
该电磁铁内阻为140R,电感为100mH,不滤波直流电供电,功率不到1000W,对电感类不是太了解,单相大约应是如此计算
该电路是从一国外产品电路上看得,并不知其中缘由,个人理解是二极管阻断G极电流,对地二极管则是抬高对地电压,迫使门极相对电压降低,甚至反向,应是降低灵敏度,寻解惑者!!!
目前使用380两相线,可以正常关闭;此时波形占比小,应是做功小些,功率消耗也小些
但使用完整三相线时,便不能关闭(关闭不了表示管子已经导通了,驱动电压、电流足够了);此时波形占比大些,应是做功大些,功率消耗也大些
可能象Lgz2006所说续流二极管不能完全消除过零电流;二极管本身峰值电流都不小,更换更大电流的二极管应该也无用?
也可能是SCR功率不够,结温上升快,以致不能关闭;准备拿到大电流的SCR再做测试,大电流的MOS管也准备几个样品再做测试(这个不需考虑过零)
|