打印

关于空调节能器的话题

[复制链接]
2103|9
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
dayu0416|  楼主 | 2009-8-2 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
dayu0416|  楼主 | 2009-8-2 09:18 | 只看该作者
本人个人认为这个事不可能的!要不然空调公司怎么混!不知道大家的意见看法,来侃侃啊~…………

使用特权

评论回复
板凳
dayu0416|  楼主 | 2009-8-2 09:19 | 只看该作者
本来打算自己买个来研究研究的,后来由没这念头了!最近不叫忙就买顾得上

使用特权

评论回复
地板
dayu0416|  楼主 | 2009-8-2 09:21 | 只看该作者

一.产品的基本原理:

据空调专家多方面测试及大量的实践证明,压缩机工作在75%的状况下,工作效率最高。我公司的全自动空调节能器基于此理论,采用微功耗单片机为基础,采用适时温差技术,及优化的智能控制手段,通过优化压缩机的运行曲线来提高功率因数,充分利用制冷(制热)的剩余能量来提高制冷(制热)效率,同时避免压缩机的频繁启动带来的电能损耗,从而达到节能的目的。

二.产品特点:

①节电效果显著,节电率高达15%~25%以上。

②采用日本进口原器件。

③ 采用微电脑智能控制,不改变原使用习惯。

④ 具有来电启动保护功能。

⑤ 根据外界温度变化,自动调整运行模式。

⑥ 避免压缩机频率启动而带来的不良后果。

⑦ 有效抑制高次谐波,提高功率因数。

三.省电测试方式如下:

先接上电度表,接与不接节能器各测 1 小时(或同样1小时以上时间)然后进行比较。 例:以一台 2 匹家用空调为例,每小时用电量 1.7 度左右,每天工作 15 小时, 30 天/月每度电费为 1 元(商业用电),节能器的省电率为按 20%      计算:

1.7度/小时 x 1 5小时/天x 3 0天/月x 1元/度x 2 0% = 153.00

节能器的全国统一价为( XZ-001:208元/台, XZ-002:218元/台, XZ-003:288元/台。)

一个半月就能收回成本。

特注: 本公司经过近一年半的时间终于研制成功了“冷暖型” 全自动空调节能器,在全国同类产品中属科技含量最高的一种。

,,,这个事他们的广告

使用特权

评论回复
5
gyc198215| | 2009-8-2 13:02 | 只看该作者
如果可以,早就生产了。呵呵,和N年前说的照明节电器一样,。。。
N年前的东西感觉是,骗人的。

使用特权

评论回复
6
chunyang| | 2009-8-2 15:45 | 只看该作者
忽悠,又见忽悠。
   
    空调节能的前提是不影响制冷量,否则就是障眼法。而在不影响空调制冷量的前提下可以最大限度的节能是利用散热器废热,但利用手段不是楼上相关帖里的那个什么“原理”,废热利用本身不能直接节能,但可以间接节能,最便于实施的办法是采用水冷散热器,这样使用空调的同时可以得到热水,这方面早已有相关产品,主要客户是理发、美容店、饭店等对热水有持续需求的地方,普通办公、生产、家庭等场所则不易采用。
    可以直接通过技术手段利用废热节能的场所只有大型集中式空调,但为此付出的成本却很难在电价稳定的前提下于短期收回相应增加的成本,反而不及在提高设备运行效率和合理使用等方面获得的节能收益大。

使用特权

评论回复
7
UID0416| | 2009-8-2 16:20 | 只看该作者
就像以前传的,手机带个套,就可以0辐射。真想买一个!:lol

使用特权

评论回复
8
PowerAnts| | 2009-8-3 10:59 | 只看该作者
75%指的是什么? 定频降压到额定电压的75%, 还是降频到额定频率的75%, 或二者同时降?
定频机没有电子膨胀阀, 压缩机通往蒸发器是通过毛细管, 节流不做控制的话, 工质工作压强不能满足, 物相变化不完全,何来的高效? 建议楼主把毛细管换细到原来一半直径.

使用特权

评论回复
9
PowerAnts| | 2009-8-3 11:01 | 只看该作者
更正, 换为原来截面积的一半

使用特权

评论回复
10
PowerAnts| | 2009-8-3 11:02 | 只看该作者
不能改贴, 亦是好事,骂人的要小心啦  :)