定时器

[复制链接]
739|11
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt ena××ed

TBCCR0 = 1000-1;

TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode


为什么不是TBCCR0=1000?而是TBCCR0=1000-1呢?
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:32 | 显示全部楼层
是在增计数模式下特例吗
wyjie 发表于 2015-12-23 21:33 | 显示全部楼层
因为是从0开始计数的,1000-1正好记1000个
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:33 | 显示全部楼层
好像。。。略懂
yszong 发表于 2015-12-23 21:33 | 显示全部楼层
在Timer工作在增技术是,要注意不同的中断向量会造成定时中断的效果不同。
TBCCTL0的中断在TBR计数到999时发生,而TBIFG则是计数到0时发生,两个中断会差一个count的时间
lizye 发表于 2015-12-23 21:33 | 显示全部楼层
从0开始到999是1000个计数值
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:34 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家
zhaoxqi 发表于 2015-12-23 21:34 | 显示全部楼层
3#6#都说的是啊,一般都是要减一的,不然就计数成1001了
午夜粪车 发表于 2015-12-23 21:34 | 显示全部楼层
确实是从0开始计数的问题,一般的计数器都是这样的
 楼主| huangchui 发表于 2015-12-23 21:35 | 显示全部楼层
嗯,知道了,晚安哈
米尔豪斯 发表于 2015-12-24 20:16 | 显示全部楼层
计数是从0开始的
lwsn 发表于 2015-12-29 22:36 | 显示全部楼层
计数是从0开始的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

918

主题

12323

帖子

4

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部