打印

变压器电源需要共模电感吗?

[复制链接]
3861|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
kuheye|  楼主 | 2016-1-3 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品需要做3C认证,有EMC/EMI检测.电源采用的是普通变压器-LM317-7805,请问220V与变压器初级之间,有必要加共模电感吗?
为什么开关电源都有共模电感,而普通变压器电源没有,难道仅仅是因为开关电源的厂家为了做认证,还是变压器电源根本就不用共模电感,
请大家指导,谢谢

相关帖子

沙发
Lgz2006| | 2016-1-3 19:56 | 只看该作者
开关电源工作频率高,开关速度快,
容易产生大量的依电源线路的空间干扰,纯工频的则极轻。
但是你的变压器还是要安全认证地。

使用特权

评论回复
板凳
王栋春| | 2016-1-3 20:06 | 只看该作者
如果是简单的工频变压器的话,没有听说过要这种元件

使用特权

评论回复
地板
yytda| | 2016-1-3 20:51 | 只看该作者
对于开关电源来说,如果功率很小,可以不用共模电感,但功率大的话,是需要共模电感的

使用特权

评论回复
5
kuheye|  楼主 | 2016-1-5 11:15 | 只看该作者
可能没说清楚。
1.电路大概是:220VAC->“共模电感”->工频变压器220/15V->全桥整流/滤波->LM317稳压到15V->7805稳压->再给单片机供电
2.检测时会对220VAC 电源线分别施加2000V±200V,频率2.5kHz±0.5 kHz 的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms 施加瞬变脉冲电压15ms,每次施加瞬变脉冲电压时间为60s,共施加三次,依次的时间间隔为10S
问:这种情况下,共模电感是多余的吧?因为外加的瞬变脉冲电压,通过工频变压器后就会衰减,所以有没有共模电感效果都一样。我的观点对吗?也就是说电路必须能够抵抗外来的瞬变脉冲干扰
另,我们是小公司,就我一个工程师,没人问所有发帖,先优化方案,再去送检,谢谢大家

使用特权

评论回复
6
Lgz2006| | 2016-1-5 20:36 | 只看该作者
本帖最后由 Lgz2006 于 2016-1-5 20:38 编辑

共模电感在试验中起着举足轻重作用,是否必要,无法评价。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

31

主题

88

帖子

2

粉丝