ADC设置完采样频率后,会自动按照频率采样吗?

[复制链接]
2105|8
 楼主| rmbass 发表于 2016-1-17 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC设置完采样频率后,会自动按照频率采样吗?这样的话,就不用放在定时器中了
MTCN2013 发表于 2016-1-18 22:57 | 显示全部楼层
这个你可以试试,我一般都是放在定时器中的
单片机菜菜 发表于 2016-1-22 15:23 | 显示全部楼层
这个应该是会的吧,不然设置的采样频率有什么用呢?
bairurui0713 发表于 2016-1-23 22:20 | 显示全部楼层
没有做过,听理论是可行的,但还是需要芯片支持的。
ahhsyf 发表于 2016-1-24 17:35 | 显示全部楼层
如果采用触发方式,ADC的采样频率就是触发的频率,如果是连续自动的采样,那就是采样窗口+转换时间,这个很好理解。需要注意的是,如果采用EV的事件启动ADC,必须保证两次启动时间的间隔大于ADC固有的转换时间。从网上找到的,是可以自动转换的
Dennis-Zhou 发表于 2016-1-24 22:32 | 显示全部楼层
是设置为ADC启动,只要设置了转换频率,就会自动转换的。
 楼主| rmbass 发表于 2016-1-25 15:18 | 显示全部楼层
你可以设置为定时器的触发
喵喵小星人 发表于 2016-1-25 22:44 | 显示全部楼层
把AD的读取函数放在定时器中,设置定时器的频率就好了
mdk55555 发表于 2016-1-26 21:18 | 显示全部楼层
喵喵小星人 发表于 2016-1-25 22:44
把AD的读取函数放在定时器中,设置定时器的频率就好了

这样就占用定时器了,有不占用定时器的好办法吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

19

主题

182

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部