怎么判断电流互感器,一次侧的短路和二次侧的短路和断路

[复制链接]
5041|8
 楼主| JIAXINHUI 发表于 2007-7-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在带电的情况下,怎么判断电流互感器,一次侧的短路和二次侧的短路和断路状态? <br />   我想过用阻抗的测量方法测量,但思路还是很模糊,,请高手指点一下
maychang 发表于 2007-7-10 21:31 | 显示全部楼层

这些情况是几乎不可能发生的

这些情况如果发生,对电力部门来说是严重事故,继电保护肯定动作,所以电力部门也不要求检测。<br />
老黄头 发表于 2007-7-11 15:30 | 显示全部楼层

在带电的情况下

测量电流互感器二次侧的短路和断路状态,是很危险的.
maychang 发表于 2007-7-11 15:37 | 显示全部楼层

黄头说得极是

万不可因为测量,造成设备或人身事故。你的测量仪器坏了不要紧,全线跳掉,总工可能要戴手铐的。
mcuzgh 发表于 2007-7-21 16:26 | 显示全部楼层

施加一等幅的高频信号在上面,可以检测到阻抗的变化

  
wends 发表于 2007-7-24 22:26 | 显示全部楼层

Re:

楼上说的很对,频率和幅度要控制好,不然正常情况下影响计量
jacky-cheung 发表于 2007-7-26 11:04 | 显示全部楼层

楼上几个外行

电力行业里有规程规定要测,这个仪器是:二次导纳测试议<br />
maychang 发表于 2007-7-26 11:48 | 显示全部楼层

问楼上

带电测?
jacky-cheung 发表于 2007-8-7 15:09 | 显示全部楼层

当然带电测

当然带电测,大家熟悉业务再说。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

72

主题

922

帖子

9

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部