无功功率自动补偿控制

[复制链接]
2855|4
 楼主| zyok 发表于 2008-5-30 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在用电力电容补偿无功功率装置中,补偿电容的大小与无功功率的关系,如1Kvar的无功功率需要多大的电容才能补偿到无功为0
cm_liu 发表于 2008-6-5 10:28 | 显示全部楼层

Q=U*U*2*Pi*f*C

Q--无功功率<br />U--电压<br />f--频率<br />C--电容<br /><br />经计算在220V单相工频电路中1kvar电容大约是60微法
 楼主| zyok 发表于 2008-6-5 12:23 | 显示全部楼层

哦,有这个公式?不过电力电容单位是以Kvar标识的...

  
cm_liu 发表于 2008-6-6 00:30 | 显示全部楼层

公式根据电路原理一推就出来了

电力电容额定电压和频率是确定的,所以发出的额定无功也是确定的,但是如果不是工作在额定电压下实际无功不等于额定值,而且二者相差还是比较大的。
 楼主| zyok 发表于 2008-6-10 12:19 | 显示全部楼层

顶一下,还是没太搞清。。。

  