我司生产的防火开关有标准86型,118型,120型等系列,各系列又有防火开关和普通开关组合型和与插座组装型。欢迎用户根据自己需要进行选择:与普通开关组合型的可将防火开关当作总闸使用,下面无论哪个开关上的用电器出现过流或短路等故障防火开关都会跳闸。与插座组装型的可将防火开关当作既保护插座又保护插座上的用电器之用。
本品是在普通墙壁开关基础上增加了短路跳闸功能、过流跳闸功能、防雷电功能和防浪涌功能等防火功能。跟常用普通开关一样,安装和使用都很方便。特别是将居室普通开关更换本防火开关,只需按图接线即可:
接线方法:
图1 、一板多开接线图
把防火开关作为总开关-组合防火开关与普通
图2 、一板三开接线图
防火开关并联接线法
图3 、一板带插座接线图
防火开关保护插座和电器接线
根据所使用的电器功率(电流)大小选用功率稍大些防火开关,既能防止短路,过流等烧毁电器又能防止火灾发生。
使用方法:
1.
选购防火开关或防火插座时,应选稍大于用电器电流的防火开关。
2.
安装时,应安装火线(L)接入进线端子L孔,中线(N)接入进线端子N孔。
使用时,跟平时使用翘板开关一样使用,有必要时,轻轻按一下测试按钮,测试跳闸保护功能。指示灯灭即已跳闸。后再按动翘板开关,到关断状态,然后再一次按动翘板开关到接通状态,此时指示灯会亮,即表示接通电源,为正常开关。否则需要更换新的防火开关。
防火保护开关的基本参数:
1.
额定电压Un:AC 220V
50HZ
2.
额定电流 In:
6A
3.
额定过流跳闸电流:6.5A
(据设定)
4.
额定短路跳闸电流:18A
(设定为或视为短路)
5.
过压跳闸电压:≥250V AC
(包括浪涌和雷电均跳闸以保护电器)
6.
跳闸速度:1% 秒
7.
额定接通分断能力Im:
500A
(最大18A短路电流)
注意事项:
1
注意将电源线接入[进线]端子,火线接L孔,中线接N孔,不要接错。
2
电源线接(进线)端子N-- L孔;负载线接(出线)N-- L孔,不要接反。
3
请按照说明书接线,或请电工师付安装或更换。
专利产品,仿造必究。 |