打印

光电隔离电源和地线问题

[复制链接]
3034|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
summerlee|  楼主 | 2009-9-13 06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在用光隔的时候电源都是怎么用的,必须用两组独立的电源和地线吗?我看有些线路怎么就用一个电源啊。。是不是地线上能怎么处理一下就能达到一定的隔离目的,比如加个小电感什么的,我有个线路要设计,感觉用两个独立的电源确实有点成本太高了,请大家指导一下。谢谢。

相关帖子

沙发
xwj| | 2009-9-13 08:33 | 只看该作者
当然要独立,不然还隔离个毛啊?

使用特权

评论回复
板凳
summerlee|  楼主 | 2009-9-13 15:26 | 只看该作者
楼上的意思是,必须得两个独立的电源拉啊。。。那成本太高了啊。。我查ACDC模块成本都老高了啊。。

使用特权

评论回复
地板
china333| | 2009-9-14 19:04 | 只看该作者
直接用带隔离的DC-DC再搞一路出来不就行了,不用从AC重新DC一次

使用特权

评论回复
5
21ele| | 2009-12-15 11:37 | 只看该作者
dc-dc 5v/5v最便宜的5-6元

使用特权

评论回复
6
skm2008| | 2009-12-24 12:59 | 只看该作者
光隔的两边是需要单独供电的,这样才能起到隔离的作用

使用特权

评论回复
7
evilwbj| | 2010-4-13 16:18 | 只看该作者
除非只是单纯的电平转换

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

62

主题

150

帖子

1

粉丝