[资料分享] #TI专家博客#RS-485 使用要诀

[复制链接]
854|4
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-2-13 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为TI 员工,我们常常被问起在使用 RS-485 进行设计时是否总有些了然于胸的点子或技巧。为此,我们整理了使用 RS-485 时必须铭记的一系列综合要诀。
以及使用方法......
1)使用 Zo = 120Ω 100Ω 的双绞线
2)通过雏菊链连接总线节点
3)将 RT = Z0 的未使用导体端接至它们的本地接地
4)端接 RT1 = Z0 的线缆一端
5) 为线缆另一端应用失效保护偏压

6) 端接该端
7) 根据右下角图形确定最大线缆长度
8) 让端子的长度不长于

9) 可在相同总线上使用 3V 5V 器件

10) 使用 SM712 实现 ESD、EFT 以及浪涌保护

  • 11) 使用 10Ω 防脉冲或MELF 电阻器限制进入收发器的钳位电流

12) 使用R-C 低通滤波器 (fc ≥ 5 x DR) 过滤收发器和 UART 之间的信号噪声

13) 对于 ± 7V GPD,使用标准收发器

对于± 20V GPD,使用SN65HVD17xx

对于更高的 GPD,使用隔离式收发器

vivilzb1985 发表于 2016-2-14 20:06 | 显示全部楼层
这个匹配电阻的选择很重要。
vivilzb1985 发表于 2016-2-14 20:08 | 显示全部楼层
浪涌保护是非常必要的。
smilingangel 发表于 2016-2-20 20:53 | 显示全部楼层
这个匹配阻抗是必须的。。
crazybee 发表于 2016-2-26 11:00 | 显示全部楼层
看标准文档 都三线制,主从 参考地 GND都是连接在一起的。