ST7540通信距离问题

[复制链接]
3740|3
 楼主| ck246 发表于 2009-4-13 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目用ST7540(类似ST7538的芯片)用作电力载波通信。<br />电路在短距离一切正常,<br />当距离超过40m时,<br />几乎完全接收不到信号,线路衰减很大。<br />请问可有办法?
zuoyou 发表于 2009-4-15 16:58 | 显示全部楼层

re

使用LONWORKS的PL3120/PL3150&nbsp;或MAX2990
chwb 发表于 2009-4-16 09:00 | 显示全部楼层

找我吧,我帮你看看!

chwb02#126.com,把#换成@
sunny1986 发表于 2009-4-17 09:17 | 显示全部楼层

可以考虑中继

  