继电器不释放!!急

[复制链接]
7551|31
tingtang 发表于 2009-10-17 13:20 | 显示全部楼层
加一个二极管
kedakaka 发表于 2009-10-17 15:02 | 显示全部楼层
学习学习。
sjg_mcu 发表于 2009-10-17 19:09 | 显示全部楼层
不是,第二个试验,是我在工程中发现的与楼主无关

一台机器以前是用220V单相1100W电机,我直接用继电器控制,没有继电器吸死现象
后来换成380V三相1100W电机,改动继电器控制,交流接触器(电流70mA),由交流接触器控制电机.继电器老是吸死.后来加压敏电阻后有改善

所以我怀疑这个问题跟电流关系不大
chunyang 发表于 2009-10-17 21:42 | 显示全部楼层
不考虑触点容量只有一个前提:触点是超导体做的。短路瞬间的电流很大,如果触点容量不足或材料不合适就会发生粘连现象,至于楼上所遇问题仍是瞬态电流所致,感性负载下,瞬态电流并不是简单的欧姆现象,要考虑感生电压的影响,加压敏电阻起到了分流作用,所以有改善。
千古寸心 发表于 2009-10-18 19:54 | 显示全部楼层
学习了
WENRONGHUA 发表于 2009-10-22 17:02 | 显示全部楼层
二个触电之间加103消火花电容应该可以解决。
chunyang 发表于 2009-10-22 17:33 | 显示全部楼层
消火花电容的作用有限,其目的也不是防止触点粘连。
iC921 发表于 2009-10-22 18:20 | 显示全部楼层
短路试验,无所谓容量
21ID 发表于 2009-10-16 15:10


不对,接触器、继电器都有短路电流限制。

换个词说,它是“短路电流分断能力(说法是否标准,另说)”,意思是如果电流过大,它是无法分断的。

除非不想分断,否则都不能“无所谓”。
gydz992 发表于 2009-10-29 17:41 | 显示全部楼层
1# 21ID
短路试验中因大电流造成弱连接,一振动就脱开,该弱连接有可能是电流热造成,有可能是微量的剩磁。
jiuri 发表于 2009-12-3 12:58 | 显示全部楼层
电压越高,对继电器触点考核越苛刻。再加上是电机负载,感性呀,朋友。拉弧,或是电阻焊,不知道LZ知道不,就是这个道理。短路实验也要在继电器的允许范围内,不然还要什么大电流的交流接触器呢。继电器都会有一个允许的过电流,但时间也都非常短
lhkjg 发表于 2009-12-3 16:38 | 显示全部楼层
靠,不会时电流他大烧粘连了吧。
Yeshing 发表于 2009-12-3 18:59 | 显示全部楼层
呵呵 。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0