我传感器是压力传感器(桥),输出信号为0~30mV( 实际看是500uV~30mV). 我的设计思路如下:
AD芯片,选ADS1218, 仪表放大器用INA326或333, AD的模拟部分电源和传感器的电源都是3V, 选的是LP2981A,
但我系统的总电源是DC-DC模块, 5V输出的, 5V----LDO---3V模式。
而我的AD芯片的参考REF输入是由3V(即传感器的电源)用两个0.1%的电阻分压得到1.25V.
放大倍数是40倍,AD的转换是100mS/次(最慢的那种), 我现在遇到的问题是:
(如连续2-3天)运行, 那么中间可能会出现几个小时,或数分钟,或某次的结果数据比正常值大很多,在同一个测试点上, 表现的不是一条直线, 会有毛刺或尖峰出现。
|