[疑难问答] 两个232的机子通讯各自供电,地要接一起么?

[复制链接]
691|7
 楼主| bbapple 发表于 2016-3-23 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,两个232的机子通讯各自供电,地要接一起么?
CallReceiver 发表于 2016-3-23 23:10 | 显示全部楼层
楼主,你接单线,谁拿来做参考呢?
boy1990 发表于 2016-3-23 23:10 | 显示全部楼层
一定要.a ........
sourceInsight 发表于 2016-3-23 23:17 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了啊。。。
zhouhuanの 发表于 2016-3-23 23:28 | 显示全部楼层
这个是必须的吧,不然没得参考点了
rreedd00 发表于 2016-3-23 23:29 | 显示全部楼层
进来看看,我也觉得应该接同一个地。
slotg 发表于 2016-3-25 21:44 | 显示全部楼层
RS232 的地要接在一起。