打印

电化学传感器iI-----V转换后一直跳哪位能帮忙分析一下谢谢

[复制链接]
2515|45
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
FSFS@|  楼主 | 2016-3-24 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
FSFS@|  楼主 | 2016-3-24 21:16 | 只看该作者
用软件仿真是正常的MULTISIM 仿真的

使用特权

评论回复
板凳
zhaoyu2005| | 2016-3-25 08:50 | 只看该作者
你这个放大倍数太大了,得用好的运放,另外还得注意传感器的基线稳不

使用特权

评论回复
地板
玄德| | 2016-3-25 09:10 | 只看该作者

一直跳动

万用表跳,还是AD数值跳?




使用特权

评论回复
5
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 10:26 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2016-3-25 08:50
你这个放大倍数太大了,得用好的运放,另外还得注意传感器的基线稳不

用的AD8574

使用特权

评论回复
6
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 10:27 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2016-3-25 08:50
你这个放大倍数太大了,得用好的运放,另外还得注意传感器的基线稳不

再加一级放大???

使用特权

评论回复
评论
zhaoyu2005 2016-4-11 21:37 回复TA
AD8574一级够了,不知AD参考电压多少,传感器量程多少,可增大R19值,CO一般不用这么好的运放,两级可以用低档次的运放,C14一般也不用这么大的 
7
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 10:30 | 只看该作者
玄德 发表于 2016-3-25 09:10
一直跳动

万用表跳,还是AD数值跳?

AD值跳变现在没有那么厉害了这是电化学传感器采集CO的用样气224ppm通的话能到230左右但是不稳定数值变化范围5左右变

使用特权

评论回复
8
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 10:33 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2016-3-25 08:50
你这个放大倍数太大了,得用好的运放,另外还得注意传感器的基线稳不

谢谢你的指导!  你的意思是把放大倍数减小再加一级放大吗?

使用特权

评论回复
9
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 10:52 | 只看该作者
现在短接图中(红色线)部分后情况视乎有所好转跳动范围减小了频率也慢了,还得麻烦各位帮忙分析一下实在没办法了。

123.jpg (280.19 KB )

123.jpg

使用特权

评论回复
10
fzyuan| | 2016-4-11 10:58 | 只看该作者
所谓的“放大倍数”不是太大,而是太小!

I/V增益太小,这种电流级别的,采样电阻(R19)至少10M欧姆吧!
C14根据信号特点和R19的值计算一个合适的时间常数。

现在运放输出的有效信号也就是3.6mV,你说ADC的结果能不跳吗?

运放的选型基本没有问题。

另外,不知你的ADC是怎么样的,也许马上就会遇到小信号的严重非线性问题。

使用特权

评论回复
评论
zhaoyu2005 2016-4-11 21:29 回复TA
估计你没用过电化学传感器,72nA是对应1ppm气体浓度,实际这种传感器通常500ppm或者1000ppm量程 
11
zyj9490| | 2016-4-11 11:02 | 只看该作者
本帖最后由 zyj9490 于 2016-4-11 11:04 编辑

C14的电介电容可以用在这样?电介电容的漏电流也不止72NA。这叫瞎用。

使用特权

评论回复
12
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 14:55 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-4-11 11:02
C14的电介电容可以用在这样?电介电容的漏电流也不止72NA。这叫瞎用。

C14是3216封装的胆电容,不是电解电容

使用特权

评论回复
13
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 15:02 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2016-4-11 10:58
所谓的“放大倍数”不是太大,而是太小!

I/V增益太小,这种电流级别的,采样电阻(R19)至少10M欧姆吧!

现在运放输出是3.6mv,用标准气体(CO  224ppm输出信号800MV)测试大概在230左右但是不稳定,现在就是想让数值稳定一些  AD 采集PIC单片机10位AD

使用特权

评论回复
14
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 15:11 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2016-4-11 10:58
所谓的“放大倍数”不是太大,而是太小!

I/V增益太小,这种电流级别的,采样电阻(R19)至少10M欧姆吧!

还有就是之前AD值跳动特别大 接上图里的红色线后测试值基本没有大的跳动了上下5ppm,现在怀疑C14胆电容不合适,用示波器查看运放输出信号波形发现有尖脉冲类似干扰一样,而且在接地上也同样存在幅值有1mv多。
请指教谢谢!

使用特权

评论回复
评论
zhaoyu2005 2016-4-11 21:40 回复TA
估计你的电路地不干净,如果地干净的话,比较好的CO传感器一般AD值跳动很小的 
15
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 15:13 | 只看该作者

C14容量是推荐值

使用特权

评论回复
16
zyj9490| | 2016-4-11 16:30 | 只看该作者
FSFS@ 发表于 2016-4-11 14:55
C14是3216封装的胆电容,不是电解电容

也一样。

使用特权

评论回复
17
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 17:04 | 只看该作者

能给点建议吗

使用特权

评论回复
18
zyj9490| | 2016-4-11 17:23 | 只看该作者

必须要用NPO的电容,也只少要用X7R的材质的电容,最好用前者,72NA,0.5级的精度,漏电流也只少小于0.36NA。

使用特权

评论回复
19
fzyuan| | 2016-4-11 17:43 | 只看该作者
因为对所用CO传感器不了解,所以不好对整体电路评价。
只谈已知的问题:
调整采样电阻,使运放在传感器最大值时输出在1~2V的电压;
采样电阻的并联电容,根据响应速度要求和采样电阻值进行选值;
采样电阻的并联电容,NPO是个选项,但不是最佳,如果此电容的容值较大,宜选用聚丙乙烯电容,如果在10pF以下,可使用一小段以聚四氟乙烯为介质的同轴电缆(或屏蔽线)替代。
传感器到电路的距离尽量短,连线应采用性能良好的屏蔽线(如果有连线的话)。
示波器所看到的“毛刺”,先不用关心。

使用特权

评论回复
20
FSFS@|  楼主 | 2016-4-11 18:10 | 只看该作者
本帖最后由 FSFS@ 于 2016-4-11 18:13 编辑
fzyuan 发表于 2016-4-11 17:43
因为对所用CO传感器不了解,所以不好对整体电路评价。
只谈已知的问题:
调整采样电阻,使运放在传感器最大 ...

谢谢了我测试一下,输出1-2v????AD采集值是0-3v 如果把这个输出调到这么高相应的输出输出也要增加????

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

22

帖子

0

粉丝