本帖最后由 它山之石 于 2016-3-29 18:56 编辑
我们公司的产品大都是通过一个TVS+电容 到机壳大地的方式进行浪涌防护的。在进行线-地浪涌测试的时候,该电路是如何防护的呢?
我理解是这样的
1.当无浪涌时,电容相当于断开,GND与机壳相当于断开
2.当在CANH或者CANL对大地进行1000V浪涌测试时,瞬间的浪涌电压通过TVS对电容充电,瞬间的大电流通过TVS 然后电容,导入机壳大地。
我有两点疑惑,希望大家指教。
1.当有电容时,CANH和大地之间打1000V浪涌的瞬间,CANH和GND之间电压会是多少?当无电容时,CANH 和大地之间打1000V浪涌的瞬间,CANH和GND之间的电压会是多少?有区别么?
2.假如端口无任何防护,并且无 TVS和接大地的电容,在CANH和大地之间打1000V浪涌,会损坏CANH端口么?浪涌电流是怎么流动的呢?CANH和大地根本没电流回路,打1000V。2000V。3000V都无所谓吧?
我理解的对么?希望大家指教。
|