一楼图中,那些黄色小方块都是放电管,接线端子进来后先经过粗线接到放电管上;放电管右边的粗线就是PGND了;放电管底下会有一个过孔,将输入信号经过细走线送到信号处理电路,信号处理电路上还有限流、钳位。
这样,浪涌信号先经过放电管导入PGND->机箱->接地排;剩下的500V残压靠后面的电路硬抗一下——如果这两级都抗不过,那些细导线就要充当保险丝舍身饲雷了。
这个PCB说实在的,我自己都不满意……但是没办法,又要做两层板,又要在这么小的空间里放这么多端子。但实际产品往往只能这样了,尽人事听天命。
防雷永远不能指望PCB自身,哪怕是再弱的感应雷面前不管什么PCB都只是一盘菜(直击雷就更不用说了……)。首先系统的接地网就要完好,汇流排不能偷工减料,现场安装不能在接地线材上做手脚,产品要在房子里找个最安全的位置,外部布线要躲着雷走……
当然不用物理导线互连的产品就幸福了,比如你的手机,随便丢屋里什么雷都不怕 |