ADS1110,16位AD,线性问题

[复制链接]
3369|6
 楼主| qe123 发表于 2009-12-10 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采集的数字量与我用公式算出来的数字量不符,我测量400mv到2000mv的电压,我用单片机测出来的数字量基本上呈线性关系,但怎么来确定这个关系,同时对其进行补偿,用什么方法来补偿,希望各位网友赐教?
 楼主| qe123 发表于 2009-12-10 20:45 | 显示全部楼层
同时我在把电压输入端接地时,基准电压是2.048v,同样会采集到100的数字量
 楼主| qe123 发表于 2009-12-10 21:17 | 显示全部楼层
我今天把400到2000mv分为160段,每段10mv,分别测量每个值对应的数字量,计算Y=Ax+B,这样的话对当前的这块ADS1110 测出的电压值是正确的,当我换成另一个ADS1110芯片时,参数就不符合,测出的电压值误差很大,觉得有点迷茫了,怎么用一个通用的方法来找到这关系呢?
wangyy608 发表于 2009-12-10 21:25 | 显示全部楼层
通过测量一个已知的电压来对关系式进行修正
踢球老越位 发表于 2009-12-10 21:37 | 显示全部楼层
既然呈线性,那就用两个点进行校准啊。你都说了,换成另一个芯片就不符合,那么除了校准每个芯片,还有什么办法?
 楼主| qe123 发表于 2009-12-10 21:52 | 显示全部楼层
对呀,那也不能那次都分160段测量,太麻烦了,没有其他办法了吗
 楼主| qe123 发表于 2009-12-11 13:21 | 显示全部楼层
各位遇到这种情况的,提供点建议呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

82

主题

623

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部