最近学习使用AD,手头有一个 最大量程20千克 的 应变片式压力传感器,在两根线上加电压,另两根线上就会有约 5mV/V 的信号
假设:AD的参考电压是 5V
已经将输出信号通过放大电路,比如AD620 放大,刚好为满量程20千克输出信号是 5V
12位AD
那么我想,在理想情况下,传感器的负荷 从 0~20Kg,对应输出是 0~5V电压,AD值是0~4095,也就是每个AD码值大约代表 20000 / 4095 ≈ 4.884 克
实际情况下,传感器输出因为一些情况不会为0,比如在传感器上加了个托盘等等,假设,此时的 AD值 就已经是 100
如果我想将此时认为是 0克, 那么,只能用“牺牲”码值的方式吗? 就是认为100为0,4095为满量程,每个AD码值只能大约代表 20000 / 3995 ≈ 5.006 克 ?
或者还是用其他的方法来调整零点?
说的比较啰嗦,呵呵,请大家多指教 |