请教24V变5V(34063)问题?

[复制链接]
4463|9
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-3 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V变5V直流电压,采用MC34063A芯片。但是该芯片在上电的瞬间会产生很大的电流,而后才开始逐渐下降至正常值,请问有何道理,有没有不产生这种现象的芯片可以使用。<br />  我所带的负载就因为这个瞬间的大电流,而使线路板过载,造成电压下降,无法上电正常运行。<br />  请多给点指导意见吧.
maychang 发表于 2007-8-3 09:49 | 显示全部楼层

MC34063A输入端是否接了很大的电容?

  
无智 发表于 2007-8-3 10:32 | 显示全部楼层

接很大电容会有什么影响呢?

学习中
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-3 12:08 | 显示全部楼层

是的

输入端有220uF50V的电容。输出也有470uF50V和100uF50V的电容,是该器件的标准接法。
maychang 发表于 2007-8-3 12:12 | 显示全部楼层

是不是这个电容(34063输入端)充电造成的?

  
clz918 发表于 2007-8-3 12:55 | 显示全部楼层

检测电流的电阻是多少

  
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-3 15:07 | 显示全部楼层

主要是接楼层显示器(消防及楼寓用)

主要是接楼层显示器15台(液晶的,并联连接),<br />在24V与34063之间有个1000米长线(约200欧),主要是1000米长线造成的限流作用,没有长线完全够用。<br />我现在也怀疑是大电容造成的,15个220u/50V的电容会不会太大了。<br />应如何解决?
maychang 发表于 2007-8-3 15:20 | 显示全部楼层

一个34063耗电就算10mA

15个就是150mA,在200欧线上的压降是30V,你的电源24V全给它也不够。<br />这与电容没有关系。<br />只能换粗线,否则就要提高供电电压。<br />
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-3 15:37 | 显示全部楼层

不好意思,说法有误

千米连线是在楼显的总线上,给楼显供电的24V无千米线,sorry,有误。<br />楼显平时工作,大约在6-8mA,因为上电需自检,又是数码管显示,所以自检耗电较多,一台在30,40mA左右,由于是同时自检,所以有700,800mA的电流,为证明不全是楼显的原因,我把34063输出部分的电路全部去掉了,瞬间上电一个34063上电瞬间大约也有30mA左右的电流,而后电流就下来了。
cuijianmin 发表于 2007-8-3 16:51 | 显示全部楼层

看看UC3845

用UC3845试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

15

主题

150

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部