takina|  楼主 | 2010-1-18 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是我在学习开关电源设计的过程中遇到的一些问题,希望各位大侠能给予指点:
1.在计算初级线圈匝数时用以下公式

这个B应该就是脉冲磁感应强度吧,有的资料上说这个值一般取0.1T~0.2T之间,那么B是依据什么来确定的呢,它跟什么有关系呢,为什么取0.1T~0.2T之间而不会更大或者更小呢?
2.在设计变压器的过程中,我们需确定一个最大占空比D,而D由以下公式计算:

这个Vor是反射电压,Vs是初级输入电压,这个反射电压是由输出电压和变压器变比决定,那么是怎么决定的呢,有具体的公式吗,比如说我要求输出13V,怎么求它相应的反射电压呢?有些资料上提供一个表,如下:

这个表是怎么得出来的,表中的“固定输入”,“通用输入”各是什么意思?
3.在计算电流有效值时,有以下公式:
其中Krp是纹波电流Ir与峰值电流Ip的比值,如果要求电流有效值,必须要求Krp,那就必须要求纹波电流,那么这个纹波电流怎么求呢?

相关帖子

沙发
takina|  楼主 | 2010-1-18 13:43 | 只看该作者
看不到图片

使用特权

评论回复
板凳
jepsun| | 2010-1-18 19:02 | 只看该作者
你那个公式没有弄出来啊