打印

关于固态继电器的一些疑问?

[复制链接]
2092|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
tigris|  楼主 | 2010-1-26 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tigris 于 2010-1-26 16:42 编辑

在欧姆龙的直流固态继电器里看到这个一对参数:动作电压:小于3V,复位电压:大于1V。 我一直以为应该是大于一个高电平,小于一个低电平,为何继电器里都是小于一个高电平,大于一个低电平,假如我输入2V,是开还是关呀.....
动作电压 从输出断开状态到接通状态时的输入电压的最小值。
复位电压 从输出断开状态到接通状态时的输入电压的最大值。


另外看到网上固态继电器都是这样连接在负载与电源负极之间



我如果连在负载与电源正极之间应该也没问题吧?


    十分感谢:)

相关帖子

沙发
pengjianxue| | 2010-1-26 16:29 | 只看该作者
这是门槛, 高于某值能确保开通, 低于某值能确保关断



彭建学  上海

使用特权

评论回复
板凳
tigris|  楼主 | 2010-1-26 16:46 | 只看该作者
那就是高于3V时接通,低于1V时断开吧?

使用特权

评论回复
地板
PowerAnts| | 2010-1-26 16:49 | 只看该作者
老彭,你把“彭建学  上海”五个字弄进签名,就不用每次都多打字了,累不累?哈

使用特权

评论回复
5
ddc2004| | 2010-1-26 16:49 | 只看该作者
这个参数教育你要确保input不在3V~1V之间,3V以上肯定开,1V以下肯定断

使用特权

评论回复
6
pengjianxue| | 2010-1-26 17:41 | 只看该作者
考贝

使用特权

评论回复
7
tigris|  楼主 | 2010-1-26 19:39 | 只看该作者
;P  帮我回答一下第二个问题吧:P

使用特权

评论回复
8
awey| | 2010-1-26 19:43 | 只看该作者
没问题。

使用特权

评论回复
9
tigris|  楼主 | 2010-1-26 20:21 | 只看该作者
本帖最后由 tigris 于 2010-1-26 20:24 编辑

第一种接法时,吸收电路安装在网上找的图

但是第二种接法,吸收电路不知这样对否?心里没把握,请教,谢谢:)

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则