求助 RS485总线奇怪现象,请高手指教

[复制链接]
2987|5
 楼主| enjoyic 发表于 2010-1-28 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485总线不通,可并接一个无源转换器想侦测通信数据时,又通了;取下转换器又不通了
wooda 发表于 2010-1-29 20:35 | 显示全部楼层
没有做终端匹配
peter_song 发表于 2010-2-22 12:15 | 显示全部楼层
ls正解
iC921 发表于 2010-2-23 04:13 | 显示全部楼层
交待清楚网络情况
zxc0830 发表于 2010-3-19 19:10 | 显示全部楼层
讲的不够清楚
jiayoua 发表于 2010-4-11 14:12 | 显示全部楼层
是不是上下拉电阻问题,你的转换器中有上拉泥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册