       加工了个板子,调试以来正负电源工作都是正常的,
       电流也分别稳定在50mA,23mA.
       昨天调试时不知道碰到哪了,发现电路不正常,一看电源,正电源电流只有平时的一半多,28个mA.负电源仍正常.
       后来,去掉负电源,发现正向电流又恢复正常,
       加上负电源,发现正向电流又缓慢的从50mA降到28mA.
       
       而且更奇怪的事,在正向电流为28mA的情况下,电路IC之间的逻辑关系还是对的.
        谁能给解释一下.谢谢!

相关帖子

沙发
computer00| | 2008-6-13 10:00 | 只看该作者

输出电压正常否...输出电压正常就是对的

使用特权

评论回复
板凳
allstar|  楼主 | 2008-6-16 09:25 | 只看该作者

回复

    电路的后级部分输出电压幅度偏小,怀疑IC已烧掉,换掉后正常,原因已经找到,谢谢!

使用特权

评论回复
地板
awey| | 2008-6-16 21:11 | 只看该作者

怀疑楼主的输入只有一组电源