求过流保护元器件

[复制链接]
3491|17
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-6 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求过流保护元器件,要求电压12V 电流越大越好。
希望哪位知道的告诉一下。  急。。
                                  谢了
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-6 09:33 | 显示全部楼层
哪位大侠知道的顶下:)
maychang 发表于 2010-3-6 14:32 | 显示全部楼层
电流越大越好?
电子三极管 发表于 2010-3-6 15:02 | 显示全部楼层
:sleepy:
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-6 15:06 | 显示全部楼层
不是写错了25A时过流保护
QuakeGod 发表于 2010-3-6 16:54 | 显示全部楼层
用空气开关吧,才十几块钱。
自恢复保险做不到那么大的电流啊,即使有那么大的电流,也很贵。
01061118 发表于 2010-3-6 16:59 | 显示全部楼层
板上过流保护一般用保险管,过流会引起烧板,这个要注意。
lfc315 发表于 2010-3-6 19:42 | 显示全部楼层
自恢复保险并联可以?
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-8 11:32 | 显示全部楼层
8楼前辈  可以说下 自恢复保险并联有什么效果
ejack 发表于 2010-3-8 12:36 | 显示全部楼层
自复熔丝并联?这可不是什么好念头……
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-8 13:26 | 显示全部楼层
我现在找到一个正常工作电流是15A  过流保护是28A,测试一下短路2S左右才会保护,线有点热,应该可以用吧,
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-10 09:47 | 显示全部楼层
空气开关哪位仁兄用过DC12V  25A左右的,用过的给个型号或给个网站
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-16 09:50 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2010-3-16 11:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 QuakeGod 于 2010-3-16 15:35 编辑
空气开关哪位仁兄用过DC12V  25A左右的,用过的给个型号或给个网站
506405704 发表于 2010-3-10 09:47

空气开关你完全可是用交流400V,电流25A的,只不过器件的分断能力提高了,其他的没有什么影响。
当然,在直流下工作,空气开关(继电器也一样)的分断能力会下降,但是以原来几千A的分断能力,即使降额50%,还是足够用的。
 楼主| 506405704 发表于 2010-3-16 15:57 | 显示全部楼层
要是我个人用交流就可以了,关键现在是公司要求的。:(
chunyang 发表于 2010-3-16 19:57 | 显示全部楼层
楼主的应用确实应该基于空开,或者用有源保护电路,还可以通过设计合理的限流保护电源实现,系统抗过载能力较强时方可用保险丝,而自恢复保险不适用于此处。
lanmingke 发表于 2010-6-12 13:30 | 显示全部楼层
(跟一远古贴,混个好积分)同意楼上  自恢复保险丝和电流保险丝都需要有抗过载能力,他们都是电流发热然后作用,保护有延时。
我这里有家做自恢复保险丝的厂家电话,耐压16V的额定电流在1~18A 保护电流大致为2倍的额定电流,不过延时现象严重,如果急切需要的话仔细选型估计能做到。0755-29503690
langtuodianzi 发表于 2010-6-12 16:43 | 显示全部楼层

PPTC的特性是出现故障时,PPTC会变热、电阻增加,从而保护设备不受损坏,故障排除后PPTC复位回到低电阻状态,所以可以把PPTC看作可自恢复的保险丝。根据你提供的参数可以选择耐压30V的保险丝,维持电流最大做到Ih=9A。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

10

主题

35

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部