请教 高精度模拟电路设计技巧

[复制链接]
3159|11
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-7 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个传感器输出电压误差在1uV左右,量程为8-20mV,此电压我想先经过放大在AD采样,请教
1. 如此小的电压放大电路设计上需要注意些什么呢?画板上啊,运放选择上啊等。
2. AD选用16位的,在AD选择时要考虑些什么?AD的基准需要多高的精度?望高手赐教!
qzm-ded 发表于 2010-3-7 09:16 | 显示全部楼层
mv级别的小信号放大还不是太难。只要在布局的时候元器件尽量紧凑,模拟数字的隔离做好,问题不是很大。只代表个人意见。
zjp8683463 发表于 2010-3-7 16:26 | 显示全部楼层
1uv用16位AD够吗?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-7 19:05 | 显示全部楼层
关键是分辨率要达到1uV左右啊,普通的运放失调电压就不止1uV吧
5/65536=0.07uV ,我想应该够了!
踢球老越位 发表于 2010-3-7 19:07 | 显示全部楼层
成本可以接受的话,先用仪表放大器放大信号,然后AD再采集。
GavinZ 发表于 2010-3-7 20:16 | 显示全部楼层
是将5V量化为16位吧?那5/65536等于0.07mV,你算错了吧
GavinZ 发表于 2010-3-7 20:35 | 显示全部楼层
我没用过传感器,从算术上理解,8mV到20mV是个12mV的电压范围,要分辨率1uV,12mV/1uV=12000那么14bit的ADC就够了。
zjp8683463 发表于 2010-3-7 20:44 | 显示全部楼层
我没用过传感器,从算术上理解,8mV到20mV是个12mV的电压范围,要分辨率1uV,12mV/1uV=12000那么14bit的ADC就够了。
GavinZ 发表于 2010-3-7 20:35


1.没有12mv量程的ADC,一般有PGA的ADC最小量程也是20mv
2.选20mv量程,信躁比太差了,根本做不到14位有效分辨率
GavinZ 发表于 2010-3-7 22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 GavinZ 于 2010-3-7 22:11 编辑

8# zjp8683463

我就懂一点电路,就是从算术上看这个,我觉得我应该没算错,没有12mV的,那通过放大器不就行了么
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-8 07:30 | 显示全部楼层
看了AD620的资料,失调电压最大都有50uV了,有没有更好点的仪表放大器啊
GavinZ 发表于 2010-3-8 22:37 | 显示全部楼层
失调电压是指那个offset参数么?50uV不是已经很小了吗
msliang18 发表于 2010-3-9 18:36 | 显示全部楼层
采集速度要求不高的话不是难题
直接进AD芯片也可以,找个带可编程增益的AD芯片就能实现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

155

主题

811

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部