零线电流过大,怎么办?

[复制链接]
3181|23
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-4 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线制,不过不是三相四线负载,每个负载都是单相的,大概在2kW左右。
负载使用可控硅导通角控制,3个可控硅导通角理论上完全一样。
问题是,可控硅导通时,零线电流飙升。图片是测得的A相在可控硅工作时的波形。
这个算是谐波?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
王栋春 发表于 2016-7-4 20:09 | 显示全部楼层
三相负载分配不平衡                                 
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-5 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2016-7-4 20:09
三相负载分配不平衡

与谐波无关?

评论

xwj
与谐波无关。去仔细看我10楼的回帖。  发表于 2016-7-5 15:38
xuyaqi 发表于 2016-7-5 09:10 | 显示全部楼层
三相四线制,为什么不三相四线负载呢,自寻烦恼。
kk118a 发表于 2016-7-5 09:38 | 显示全部楼层
三相不平衡

评论

xwj
平衡也会一样,去看我10楼的回帖。  发表于 2016-7-5 15:39
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-5 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2016-7-5 09:10
三相四线制,为什么不三相四线负载呢,自寻烦恼。

这个电是整个系统的电,设备用电。
里面免不了单相负载。
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-5 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
kk118a 发表于 2016-7-5 09:38
三相不平衡

与谐波无关?
fengye200703 发表于 2016-7-5 14:36 | 显示全部楼层
每相之间有干扰 你在可控硅后面加个450VCBB10UF电容试试
charrijon 发表于 2016-7-5 15:23 | 显示全部楼层
三相电流都是流过零线的,电流不大才奇怪了。
xwj 发表于 2016-7-5 15:37 | 显示全部楼层
你这种情况,零线当然会有大电流波动。 只能加粗零线。

三相负载完全对称时,,假如没有可控硅,A相进入的电流刚好可以在BC相上合成返回,完全抵消掉,所有零线上没有电流或者电流很小。

但是串入可控硅后,即使负载完全对称,但是由于可控硅在过零关断后并没有立即导通,而是要延时一定时间才导通,也就破坏了电流回流的路径,所有多余的电流就只能从零线返回了。


也即负载对称且没有可控硅时,中点电位随时都平衡为0(合成矢量=0),零线两端没有电位差,所有没电流;
但是串入可控硅后,可控硅导通前的那段关断时间内是不通的,阻断了这种平衡,从而造成中点瞬时电位不为0(瞬间合成矢量不等于0),零线两端有大电位差,所有当然就有零线电流波峰了;

这个变化点从你一楼波形图中很容易看出,必然是发生在相电压下跌那个瞬间(导通瞬间),而这瞬间之前 本该从这相(比如A相)流过的电流(实际等于BC相回流矢量和)被阻断,而 BC相回流矢量和 电流就只能从零线上回流了。
上面这句你从零线上取两个不同点用示波器查看下电流造成的压降,再和相电压同步查看,就能很明显的 看到的。
xwj 发表于 2016-7-5 16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xwj 于 2016-7-5 17:08 编辑

三相四线制:
接平衡负载时中点电位、零线电流(三相矢量和)等于0。如果是电阻负载,则电流和电压波形完全一样。


下面是引文,再下一贴是分析。
三相系统
  三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac电压“相位”与另一个ac电压相隔120°(图1)。这可以通过图形方式,使用波形和矢量图(图2)进行表示。
提示:
红黄蓝是三相相线幅值,黑线是零线幅值,黑线=红+黄+蓝
看下图,任意时刻加起来都会等于0哦~不信自己去逐点算算哈~
  
  图1. 三相电压波形
  
  图2. 三相电压矢量
  使用三相系统的原因有两个:
  1. 可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下启动马达。
  2. 三相系统可以连接到负载上,要求的铜缆连接数量(传输损耗)是其它方式的一半。
  我们看看三个单相系统,每个系统为一个负载提供100W的功率(图3)。总负载是3 x 100W = 300W。为提供电力,1安培电流流经6根线,因此有6个单位的损耗。也可以把三个电源连接到一个公共回程上,如图4所示。当每个相位中的负载电流相同时,负载被认为是均衡的。在负载均衡、且三个电流相位彼此位移120°的情况下,任何时点上的电流之和都为零,回程线路中没有电流。
  
  图3. 三个单相电源 – 6个单位损耗
  
  图4. 三相电源,均衡负载 – 3个单位损耗

  在三相120°系统中,要求3根线传送功率,而在其它方式下则要求6根线。要求的铜缆数量减少了一半,导线传输损耗也将减半。

  Y形接法或星形接法
  拥有公共连接的三相系统通常如图5的示意图所示,称为“Y形或星形”接法。
  公共点称为中性点。为安全起见,这个点通常在电源上接地。在实践中,负载并不是完美均衡的,要使用第四条“中性”线传送得到的电流。如果本地法规和标准允许,中性导体可能会比三条主导体小得多。
  
  图5. Y形接法或星形接法 – 三相四线


也就是:
三相四线其实就是把图3三组电源中每组2条线中的一边公共接在了一起,成了图4,再考虑相位同步并且各自相差120度,就画成了图5样子。
由于同步的关系,矢量 和 矢量和符合图一,黑(零线、中点电位)=红黄蓝加起来等于0,请看下一贴。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!

查看全部评分

xwj 发表于 2016-7-5 16:57 | 显示全部楼层
我的分析:(下面的图中都是电流曲线)
1、平衡电流,黑线矢量和(=红加黄加蓝)任意时刻都等于0


2、黑线是和楼主波形图对应的可控硅斩波点


3、可控硅斩波后电流


4、零线合成电流,绿线(=红加黄加蓝),明显不再为0。——因为其他回路关断,这些电流只能从零线上走。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

评分

参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!

查看全部评分

 楼主| fzh123 发表于 2016-7-5 17:01 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2016-7-5 15:37
你这种情况,零线当然会有大电流波动。 只能加粗零线。

三相负载完全对称时,,假如没有可控硅,A相进入的 ...

非常非常感谢XWJ大哥!
chunyang 发表于 2016-7-5 17:34 | 显示全部楼层
XWJ说的不错,可惜现在论坛采用的软件系统早已无法对回帖加酷。
可控硅调相会导致谐波的产生,但零线电流与谐波无关,这就是大功率系统为什么不要使用可控硅调相法来调功的原因,不论谐波还是零线电流,都是对电网供电质量的严重破坏。
maychang 发表于 2016-7-5 18:31 | 显示全部楼层
别说晶闸管这样的波形,三相电流含三次五次谐波,在零线上都不能相互抵消,从而使零线电流增大。
楼主不妨画个含三次谐波的三相电流波形试试。
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-5 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-7-5 17:34
XWJ说的不错,可惜现在论坛采用的软件系统早已无法对回帖加酷。
可控硅调相会导致谐波的产生,但零线电流与 ...

这种调功方式确实不是太好,有没有其他方式呢?
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-5 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-7-5 18:31
别说晶闸管这样的波形,三相电流含三次五次谐波,在零线上都不能相互抵消,从而使零线电流增大。
楼主不妨 ...

三次谐波没有相位差了,就是叠加了。
宋业科 发表于 2016-7-5 20:50 | 显示全部楼层
我看到有过零触发的可控硅调功设备,还不接零线,不知道电流怎么走的。
chunyang 发表于 2016-7-6 00:10 | 显示全部楼层
fzh123 发表于 2016-7-5 18:42
这种调功方式确实不是太好,有没有其他方式呢?

采用过零触发,类似PWM的方式调功,其控制的最小周期是交流的半个周期。对于惯性较大的被控对象,可以连续通过多个交流周期,再间断合适的交流周期。此法产生的谐波很小,但大幅减小零线电流需要三相同步控制且相负载一致,自己画个图想想,应不难弄明白。
 楼主| fzh123 发表于 2016-7-6 12:07 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-7-6 00:10
采用过零触发,类似PWM的方式调功,其控制的最小周期是交流的半个周期。对于惯性较大的被控对象,可以连 ...

这个考虑过,有纠结。担心负载响应时间太快。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

62

主题

341

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部