打印
[电路/定理]

高分悬赏:AD5422 电流输出偏大

[复制链接]
3450|28
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-5 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 weilaiheike 于 2016-7-13 16:10 编辑

应用背景:采用的AD5422芯片输出电流 给变频器 从而驱动电机。 现场电磁环境比较复杂,有较大的高频磁场干扰。接线长度为30米左右。
问题现象:输出4mA时,实际用万用表测量实际电流为4.1mA左右。
问题定位测试1:断开变频器,用200欧姆电阻代替负载,万用表实测为4mA。
问题定位测试2:换用FLUKE作为信号源输出4mA,变频器输入端作为负载,万用表实测也是4mA。
疑问1:AD5422采用的输出原理,和FLUKE之类的信号源有何区别。
疑问2:长度为30米左右的接线引入的电感是否足以影响AD5422的输出电流。

注:附件为AD5422手册


AD5412_5422_cn.pdf

1.22 MB

相关帖子

沙发
玄德| | 2016-7-5 21:58 | 只看该作者

用示波器看一下4.1mA时的波形,
也许有自激振荡,纹波。


使用特权

评论回复
板凳
manbo789| | 2016-7-6 08:42 | 只看该作者
上电路图,

使用特权

评论回复
地板
peric112358| | 2016-7-6 09:17 | 只看该作者
在Iout端接入0.01uF电容至地。最好把电路图传上来,不然大家无法分析。。。

使用特权

评论回复
5
zyj9490| | 2016-7-6 09:26 | 只看该作者
当用FLUKE作信号源时,对外的负载及引线都跟实际工作一样吗?

使用特权

评论回复
6
xmar| | 2016-7-6 09:53 | 只看该作者
长度为30米左右的接线引入的电感足以影响AD5422的输出电流。因此,增加AD5422芯片的AVDD电压可以提高负载电阻较大时输出电流的稳定性。AVDD越高输出电流越恒定。只要AVDD不超过40V就行。

使用特权

评论回复
7
zyj9490| | 2016-7-6 10:14 | 只看该作者
同意楼上的,还有以双绞线组成电流环。

使用特权

评论回复
8
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 10:59 | 只看该作者
玄德 发表于 2016-7-5 21:58
用示波器看一下4.1mA时的波形,
也许有自激振荡,纹波。

现场波形如下图:
上图为AD5422输出时示波器检测到的波形。

上图为用FLUKE信号源输出时示波器检测到的波形。

从示波器波形看,现场有较大的快速脉冲群干扰,用两种输出方式在示波器采集到的干扰信号幅值相差不大,但是为何用FLUKE输出,电流表采集到的是4mA;用AD5422输出电流表采集到的是4.1mA呢


使用特权

评论回复
9
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 10:59 | 只看该作者

电路图已补,麻烦高手给指点指点~

使用特权

评论回复
10
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 11:00 | 只看该作者
peric112358 发表于 2016-7-6 09:17
在Iout端接入0.01uF电容至地。最好把电路图传上来,不然大家无法分析。。。

电路图已补~

使用特权

评论回复
11
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 11:01 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-7-6 09:26
当用FLUKE作信号源时,对外的负载及引线都跟实际工作一样吗?

是的,当用FLUKE做信号源时,负载和引线都没有变,跟AD5422输出时的实际情况一样

使用特权

评论回复
12
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 11:05 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-7-6 10:14
同意楼上的,还有以双绞线组成电流环。

现场没有条件换成双绞线,而且目前无法定位问题,所以没办法确定换成双绞线就能够解决问题

使用特权

评论回复
13
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 11:15 | 只看该作者
xmar 发表于 2016-7-6 09:53
长度为30米左右的接线引入的电感足以影响AD5422的输出电流。因此,增加AD5422芯片的AVDD电压可以提高负载电 ...

谢谢大侠,现场负载电阻为250欧姆左右还不是很大,我试了您说的40V的输出方式现象还是一样~

使用特权

评论回复
14
玄德| | 2016-7-7 11:29 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2016-7-7 10:59
现场波形如下图:
上图为AD5422输出时示波器检测到的波形。


这脉冲应当就是0.1mA误差的原因,

用fluke做源,有没有这脉冲?
也应当测一下,问题会更清晰。


使用特权

评论回复
15
xmar| | 2016-7-7 12:21 | 只看该作者
如果Iout只有4mA左右的电流或者电流比较小,AVDD改40V、F1该1K电阻、TVS管(D17)改为0.1uF电容。

使用特权

评论回复
16
zyj9490| | 2016-7-7 13:11 | 只看该作者
本帖最后由 zyj9490 于 2016-7-7 13:21 编辑
weilaiheike 发表于 2016-7-7 11:05
现场没有条件换成双绞线,而且目前无法定位问题,所以没办法确定换成双绞线就能够解决问题 ...

去掉D1,D2,TVS。再测试下,后用不同的负哉,200欧和实际负载,测试BOOST与AVDD间的压差是否一样。

使用特权

评论回复
17
zyj9490| | 2016-7-7 13:19 | 只看该作者
weilaiheike 发表于 2016-7-7 11:05
现场没有条件换成双绞线,而且目前无法定位问题,所以没办法确定换成双绞线就能够解决问题 ...

分二种原因,第一种原因:因负载的不同,导致D1,D2的二端电压不同,导致漏电流不同,第二种原因,IC的控制作用不强,主要看BOOST与AVDD之间的电压有变化,好的应不会变化,或很小。

使用特权

评论回复
18
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 13:35 | 只看该作者
玄德 发表于 2016-7-7 11:29
这脉冲应当就是0.1mA误差的原因,

用fluke做源,有没有这脉冲?

测过了,用FLUKE做源也有这种脉冲,只是串在回路里面的万用表显示还是4mA

使用特权

评论回复
19
weilaiheike|  楼主 | 2016-7-7 13:39 | 只看该作者
xmar 发表于 2016-7-7 12:21
如果Iout只有4mA左右的电流或者电流比较小,AVDD改40V、F1该1K电阻、TVS管(D17)改为0.1uF电容。 ...

AD5422驱动能力只有1K,如果把F1改为1K电阻的话加上变频器本身电阻就达到1.25K左右了~

使用特权

评论回复
评论
xmar 2016-7-7 15:57 回复TA
AD5422驱动能力最小1K。好好看看Datasheet。 
20
manbo789| | 2016-7-7 14:12 | 只看该作者
我建议你先在24V电源上并联一大一小的滤波电容,

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:电子设计交流QQ群:213306358,213320966 欢迎电子爱好者前来交流讨论!

25

主题

835

帖子

8

粉丝