沙发
wangpe| | 2016-7-9 21:32 | 只看该作者
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断

使用特权

评论回复
板凳
llia|  楼主 | 2016-7-9 21:33 | 只看该作者
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息

使用特权

评论回复
地板
wangzsa| | 2016-7-9 21:35 | 只看该作者
呵呵,这个……不明白你要做什么

使用特权

评论回复
5
wangpe| | 2016-7-9 21:37 | 只看该作者
是什么有用一定要上升沿驱动

使用特权

评论回复
6
langgq| | 2016-7-9 21:39 | 只看该作者

没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压

使用特权

评论回复
7
zhuww| | 2016-7-9 21:41 | 只看该作者

不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊

使用特权

评论回复
8
zhanglli| | 2016-7-9 21:44 | 只看该作者
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。

使用特权

评论回复
9
hanwe| | 2016-7-9 21:46 | 只看该作者
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。

使用特权

评论回复
10
wangpe| | 2016-7-9 21:48 | 只看该作者
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。

使用特权

评论回复
11
llia|  楼主 | 2016-7-9 21:50 | 只看该作者
感谢各位解答我这个幼稚的问题