打印

求助ATMEL的90E36电能计量值读取的问题

[复制链接]
832|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
h418452224|  楼主 | 2016-7-11 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司正在使用ATMEL的90E36芯片,但是英文手册中关于电能计量部分的资料太少太少。
现在遇到的问题是如何读取正向Forward Active Energy电能寄存器中累计的电能。PS:还没经过校准,直接读取该寄存器的数据发现通电后寄存器的值不会随着时间推移累计电能。而是随着电流数值的变大而变大。急啊!

相关帖子

沙发
h418452224|  楼主 | 2016-7-11 16:40 | 只看该作者
不要沉啊

使用特权

评论回复
板凳
h418452224|  楼主 | 2016-7-12 11:17 | 只看该作者
顶!

使用特权

评论回复
地板
h418452224|  楼主 | 2016-7-12 16:29 | 只看该作者
已解决这个问题。芯片默认读电量寄存器读完清零,例如每5秒读取一次电能量寄存器后,读到的寄存器中的值是前5秒累计的电能,读完就清零了。
现在的问题是,通过程序实现累加电能寄存器中读取的值后与理论值相差非常大。这是什么原因?哪里需要设置么?希望用过这块芯片的大牛出来解决下我的问题。非常感谢!

使用特权

评论回复
5
h418452224|  楼主 | 2016-7-13 15:50 | 只看该作者
能读出电能值,但是不需要增益校准和角差就很精确是咋回事?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

8

帖子

0

粉丝