有时LOAD进后就不采样

[复制链接]
588|12
 楼主| jlyuan 发表于 2016-7-23 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

用DSP自带的AD做采样,有时LOAD进程序后,AD就会采样,有时LOAD进后就不采样,不知为什么?




liliang9554 发表于 2016-7-23 22:23 | 显示全部楼层
嗯   我建议你查看AD模块的时钟是否使能   时钟没有使能会出现这样的情况
zhaoxqi 发表于 2016-7-23 22:24 | 显示全部楼层
你是怎么样触发AD的?
huangchui 发表于 2016-7-23 22:25 | 显示全部楼层
如果是定时器触发,看看定时器配置对了么?
zhenykun 发表于 2016-7-23 22:27 | 显示全部楼层
对  时有时无   也有可能就是触发的问题   
 楼主| jlyuan 发表于 2016-7-23 22:27 | 显示全部楼层
我曾经也遇到过时有时无的情况  
是我忘记使能ADC的时钟了
dengdc 发表于 2016-7-23 22:29 | 显示全部楼层
关键还是看触发方式的。
wuhany 发表于 2016-7-23 22:30 | 显示全部楼层

你可以输出AD数值看看的。
lizye 发表于 2016-7-23 22:30 | 显示全部楼层

应该设置通过定时器触发ADC开始转换,在ADC转换完成触发DMA进行数据传送
jiaxw 发表于 2016-7-23 22:31 | 显示全部楼层
AD模块进行采样的时候是有时间的,可能是楼主你采样频率太快了吧
liliang9554 发表于 2016-7-23 22:31 | 显示全部楼层
可能可能硬件不够稳定呢?软件照道理不会出现一会工作一会不工作的情况
 楼主| jlyuan 发表于 2016-7-23 22:32 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论
 楼主| jlyuan 发表于 2016-7-23 22:32 | 显示全部楼层
结贴了,晚安啦