请教一个AD查询问题

[复制链接]
481|11
 楼主| huangchui 发表于 2016-8-3 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
{   

  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
  {
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
    {
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
    }
  }
}
dirtwillfly 发表于 2016-8-4 10:13 | 显示全部楼层
是不是sum大于1了?
1988020566 发表于 2016-8-5 22:33 | 显示全部楼层
sum哪里来的?
1988020566 发表于 2016-8-5 22:34 | 显示全部楼层
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
pmp 发表于 2016-8-7 21:51 | 显示全部楼层
楼主的这个是要做什么呢
pmp 发表于 2016-8-7 21:53 | 显示全部楼层
AD查询的话 是顺序查询吗
lzbf 发表于 2016-8-8 17:12 | 显示全部楼层
sum在哪里定义的?
lzbf 发表于 2016-8-8 17:15 | 显示全部楼层
你的数据类型呢?
1988020566 发表于 2016-8-10 22:29 | 显示全部楼层
你的SUM在哪里赋值了吗
1988020566 发表于 2016-8-10 22:30 | 显示全部楼层
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
houjiakai 发表于 2016-8-11 21:38 | 显示全部楼层
这个跟你的配置有关系吧。
houjiakai 发表于 2016-8-11 21:42 | 显示全部楼层
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

918

主题

12323

帖子

4

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部