打印
[电子元器件]

PT1000测温浮动很大

[复制链接]
1287|13
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我用PT1000搭了个测温电路,但是测量温度的时候,温度浮动很大,小数点后面的第一位数不停的跳动,请问是怎么回事呢?下图中的A1+和A1-分别接MSP430F4250的AD模块的输入(此MCU是差分sigma-delata 模块)DAC1接3V基准源的输出端。

T4HUIQ8_IYUS7T~)L887G8T.png (22.07 KB )

T4HUIQ8_IYUS7T~)L887G8T.png

相关帖子

沙发
玄德| | 2016-8-5 10:50 | 只看该作者

桥电路,DA电路,AD电路,三部分都有可能。
想办法定位吧。

使用特权

评论回复
板凳
摸摸| | 2016-8-5 11:48 | 只看该作者
AD直接测基准电压稳定吗?

使用特权

评论回复
地板
mmuuss586| | 2016-8-5 14:07 | 只看该作者
是不是温度本身就变化很大;
程序多做些软件滤波看看;

使用特权

评论回复
5
Altynai86| | 2016-8-5 20:14 | 只看该作者
感觉基准源的问题可能性大点

使用特权

评论回复
6
像风儿一样清|  楼主 | 2016-8-5 20:27 | 只看该作者
Altynai86 发表于 2016-8-5 20:14
感觉基准源的问题可能性大点

是的,测了下基准源电压在2.99V~3.00V跳变,可是数据手册显示基准源的电压在室温下的范围是2.999V~3.001v的,以下为基准源的连接图

LJIVY}(7Q9[Y6]{4H6]6CTH.png (17.85 KB )

LJIVY}(7Q9[Y6]{4H6]6CTH.png

使用特权

评论回复
7
像风儿一样清|  楼主 | 2016-8-5 20:29 | 只看该作者
Altynai86 发表于 2016-8-5 20:14
感觉基准源的问题可能性大点

能不能帮我看看这是怎么回事?

使用特权

评论回复
8
Altynai86| | 2016-8-5 21:50 | 只看该作者
拆掉C15试试

使用特权

评论回复
9
hufanli21| | 2016-8-5 22:41 | 只看该作者
在程序上zuo做滤波处理

使用特权

评论回复
10
摸摸| | 2016-8-6 00:00 | 只看该作者
像风儿一样清 发表于 2016-8-5 20:27
是的,测了下基准源电压在2.99V~3.00V跳变,可是数据手册显示基准源的电压在室温下的范围是2.999V~3.001v ...

基准接个高位表,看跳动大不大.
同时也把输入接到基准,看数据跳动.
如果高位表数据也跳,说明基准抖动大,如果高位表稳定,那接个示波器看基准噪声大不大.
如果基准很稳定,说明你的采样这边有问题.
根据读到的电压换算出当前噪声,查手册.如果和手册数据很接近,说明ADC这边没有问题,如果和手册差很远,那先把ADC部分的布线搞好再接其他部分电路.

使用特权

评论回复
11
robter| | 2016-8-6 07:18 | 只看该作者
调节好基准,基本能搞定

使用特权

评论回复
12
joywyc| | 2016-8-6 09:14 | 只看该作者
基准源本身一般不会频繁跳变(有缓慢变化是正常的),估计是模拟地和数字地连接点不合理造成的。建议lz 查一查模拟地和数字地合理性,对于测温桥路的参考电压最好直接连接芯片3V参考源的端口(特别是地线不要随便接公共地端)。

使用特权

评论回复
13
像风儿一样清|  楼主 | 2016-8-6 21:33 | 只看该作者
唉,我也是醉了,不是硬件电路的问题也不是程序的问题,是环境的问题,夏天,有空调吹的风是一阵一阵的,而温度传感器反应有很灵敏,这才导致测得的温度总是跳变,找个盒子把温度传感器装起来就好了

使用特权

评论回复
14
摸摸| | 2016-8-6 21:51 | 只看该作者
感觉你这基准也太漂了吧,风一吹能跳那么多?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

41

主题

183

帖子

1

粉丝