现在需要做一个工业采集控制器

[复制链接]
1459|10
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-8-22 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求是4路开关量输入,4路开关量输出,重点是要有4路精度高的ad采集能力,具备一个485通信接口,实现上位机的远程控制与查询。  想问各位有经验的大神们,给点指导意见,毕竟刚刚毕业,具体要用什么单片机,adc是用单片机自带的还是使用专门的adc转换芯片,现在手头上有stm32f407,初步学习使用了内部的adc,不知道这样行不行,公司没有大牛,无奈在这里问问各位有经验的前辈,还望不吝赐教,非常感谢!~
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-8-22 17:16 | 显示全部楼层
当然精度也没要求相当高,能检测0~20ma电流就差不多了。
cpu51 发表于 2016-8-22 20:36 | 显示全部楼层
这个不如我们给你公司做,都是成熟的技术,应用于工业现场。
charrijon 发表于 2016-8-22 21:12 | 显示全部楼层
stm32f407绰绰有余,简单到极点
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-8-23 08:49 | 显示全部楼层
cpu51 发表于 2016-8-22 20:36
这个不如我们给你公司做,都是成熟的技术,应用于工业现场。

那公司要我何用···
 楼主| 期待de天晴 发表于 2016-8-23 08:50 | 显示全部楼层
charrijon 发表于 2016-8-22 21:12
stm32f407绰绰有余,简单到极点

要不要这么秀优越,我是一边自学stm32一边实践···

评论

新手慢慢来吧,不难的事,你让人家有成熟方案的人来做就是一天的事情  发表于 2016-8-23 15:44
cpu51 发表于 2016-8-23 18:53 | 显示全部楼层
期待de天晴 发表于 2016-8-23 08:49
那公司要我何用···

那好吧,你慢慢磨合吧,成为成熟的产品,没有经验是需要一个很长的过程磨合。
feiban001 发表于 2016-8-24 08:40 | 显示全部楼层
期待de天晴 发表于 2016-8-22 17:16
当然精度也没要求相当高,能检测0~20ma电流就差不多了。

4-20mA的应用,精度达到0.05%就很不错了,很多场合只需要0.1%。信号又是直流,适当做软件滤波算法,12位的ADC就足够了。

开入开出,4-20,485,都是很成熟的东西,资料也很好找。

刚入门的话,先确定设计需求,再逐步实现,慢点没事,着急交东西很难学到东西。
犹豫的大三 发表于 2016-8-24 09:11 | 显示全部楼层
你们老板确定这个要用stm32F407做?
zhangyu198530 发表于 2016-9-2 11:27 | 显示全部楼层
stm32F407浪费了吧。