打印
[疑难问答]

死循环问题

[复制链接]
456|11
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
feiqi1|  楼主 | 2016-9-10 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LOOP:
      MOV 30H,#00H                      ;将常数存入直接地址
KEY1:JB P3.2,COUNT1                 3.2为低电平,则一直在此循环直至变为高电平
      LJMP KEY1
COUNT1:                                     ;变为高电平时,计数值加1
      INC 30H
      MOV A,30H
K35: CJNE A,#163,KEY2              ; 判断是否到了第163个上升沿,没到则继续循环计数
      AJMP AAAA                             ;达到第163个高电平后,跳转至AAAA(P1.1口AD比较),
KEY2:JB P3.2,KEY2
      AJMP KEY1
AAAA:.........

为什么老是陷入死循环了啊,已验证过执行不到AAAA程序,大家帮我看看
沙发
androidbus| | 2016-9-10 10:48 | 只看该作者
感觉是不是P3.2口不能当普通I/O口使用啊?

使用特权

评论回复
板凳
litengg| | 2016-9-10 10:54 | 只看该作者
是不是别的地方改了30H的值,老满足不了条件?

使用特权

评论回复
地板
qiangweii| | 2016-9-10 10:56 | 只看该作者
感觉 没有错啊。P3.2是什么信号?

使用特权

评论回复
5
shashaa| | 2016-9-10 11:07 | 只看该作者
应该是P3.2口信号输出有误。。

使用特权

评论回复
6
feiqi1|  楼主 | 2016-9-10 11:09 | 只看该作者
shashaa 发表于 2016-9-10 11:07
应该是P3.2口信号输出有误。。

额 ,是的,导致它老是在KEY2那死循环。

使用特权

评论回复
7
feiqi1|  楼主 | 2016-9-10 11:09 | 只看该作者
好吧,信号应该是从P3.3口给单片机的,程序中写成了P3.2口

使用特权

评论回复
8
feiqi1|  楼主 | 2016-9-10 11:10 | 只看该作者
结贴了,多谢各位大神的关注。

使用特权

评论回复
9
xia00| | 2016-9-10 11:21 | 只看该作者
一直用的ljmp可以64k范围内跳转的。

使用特权

评论回复
10
hfdy01| | 2016-9-10 11:25 | 只看该作者
有时间多看人家是怎么写程序的,变量最好也取个名字。。

使用特权

评论回复
11
CallReceiver| | 2016-9-10 11:27 | 只看该作者
KEY2:JB P3.2,KEY2   3.2=1時 到KEY2
      AJMP KEY1          3.2=0時 到KEY1  
AAAA:.........             ;所以永遠 不會到 AAAA

使用特权

评论回复
12
CallReceiver| | 2016-9-10 11:30 | 只看该作者
就是说程序的计数的还没到163个上升沿的就重新清零了。。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

424

主题

1616

帖子

1

粉丝