怎么处理未用的输入/输出引脚
jlyuan 发表于 2016-9-17 09:42 | 显示全部楼层
未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
yszong 发表于 2016-9-17 09:43 | 显示全部楼层
关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态
dengdc 发表于 2016-9-17 09:44 | 显示全部楼层
无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接
heweibig 发表于 2016-9-17 09:45 | 显示全部楼层
非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗
wuhany 发表于 2016-9-17 09:46 | 显示全部楼层

十年模电,一年软件。

模电不能急,要长期积累理论和器件知识
lizye 发表于 2016-9-17 09:47 | 显示全部楼层
未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接
jiaxw 发表于 2016-9-17 09:53 | 显示全部楼层
是说画电路板吗 一般都不用处理
zhenykun 发表于 2016-9-17 09:55 | 显示全部楼层

不用管这些
yszong 发表于 2016-9-17 09:57 | 显示全部楼层
悬空,或者置为三态是最好了。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-9-17 09:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
wangdezhi 发表于 2016-9-18 22:45 | 显示全部楼层
这个你怎么处置的?
wangdezhi 发表于 2016-9-18 22:47 | 显示全部楼层
接地是最好的处理,但是功耗大了。
Rollo 发表于 2016-9-20 21:32 | 显示全部楼层
下拉到地
Bjorn 发表于 2016-9-21 19:56 | 显示全部楼层
我也是一般都接地处理了
chuntian2016 发表于 2016-9-23 20:46 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2016-9-17 09:47
未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态 ...

楼上说的是关键的,, 不用的引脚的一定要处理好的,不然白白的消耗电量的不说,还引发侧生灾害的
Varus 发表于 2016-9-25 21:49 | 显示全部楼层
输出引脚,则可以悬空不接