对方设备是RS422,我的设备是RS485,我能直接接上吗?

[复制链接]
2643|3
 楼主| c555 发表于 2016-9-19 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只需读取对方设备的数据,不给对方设备发数据,能否直接将RS485接到对方的RS422上?
handlike 发表于 2016-9-19 20:09 | 显示全部楼层
没有问题
chunyang 发表于 2016-9-19 22:40 | 显示全部楼层
将你的485设置成只读模式(永远处于接收态)然后与422你需要监听的那一路直接相连即可。422的电平标准与485完全相同,区别仅仅为422是全双工的。