打印

请教问题 AD转换问题

[复制链接]
1549|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
whm407|  楼主 | 2010-3-25 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用LM331做AD转换 交流电压 、电流信号采集想用霍尔元件  因为LM331要求输入的电压范围是0到10V的直流 而霍尔出来的是还是交流信号 所以我想用运放在331前面组成一个加法电路 把交流提上去 成直流信号 再用331进行AD转换 不知道行不行 请大侠们给点指导

相关帖子

沙发
lych9139| | 2010-3-25 15:32 | 只看该作者
估计够呛,LM331的转换时间很长的。
lm331输出的是频率信号,最大好像是10K。你这么测交流电压,那测出的是单位时间(你的采样时间)之内的电压信号的平均值。

使用特权

评论回复
板凳
zdhlixiang2006| | 2010-3-27 22:33 | 只看该作者
理论上可以,软件中减去偏置值

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

165

帖子

1

粉丝