打印

4-20mA电路分析

[复制链接]
1827|16
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
lightour|  楼主 | 2016-10-28 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
lightour|  楼主 | 2016-10-28 11:39 | 只看该作者
还有这个电路怎么分析

使用特权

评论回复
板凳
lightour|  楼主 | 2016-10-28 11:41 | 只看该作者
本帖最后由 lightour 于 2016-10-28 11:42 编辑

还有这个电路怎么分析

QQ图片20161028114208.png (13.31 KB )

QQ图片20161028114208.png

使用特权

评论回复
地板
langtuodianzi| | 2016-10-28 15:23 | 只看该作者
4~20mA电流环(current loop)是一种模拟通信方式,与各种现代数字通信方式相比,它不需要复杂的编码、解码工作,通信方式简单;由于电流环与生俱来的抗干扰能力,在噪声环境复杂的工业现场具有很高的可靠性;同时,4~20mA电流环通信又有比较可靠的故障诊断功能。所以,设计人员认为,这种通信和控制方式还会继续使用很多年。

使用特权

评论回复
5
lightour|  楼主 | 2016-10-28 15:43 | 只看该作者
TI有现成的方案,但是感觉分析的有问题,
http://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf

QQ图片20161028154042.png (60.94 KB )

QQ图片20161028154042.png

使用特权

评论回复
6
zyj9490| | 2016-10-28 23:29 | 只看该作者
这个是电流输出驱动电路,最终输出电流是I0=V/R2*R1/RS

使用特权

评论回复
7
zyj9490| | 2016-10-28 23:30 | 只看该作者
利用OP的虚短原理,容易推出的。

使用特权

评论回复
8
zyj9490| | 2016-10-28 23:33 | 只看该作者
lightour 发表于 2016-10-28 11:41
还有这个电路怎么分析

这个不是好电路,因为量程调整时,会影响零点。不如上个电路,

使用特权

评论回复
9
电子0| | 2016-10-29 08:12 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-10-28 23:29
这个是电流输出驱动电路,最终输出电流是I0=V/R2*R1/RS

ti的图用的是mos管,与用三极管比较,好处在哪?

使用特权

评论回复
10
zxl19941028| | 2016-10-29 10:53 | 只看该作者
负载电阻能到多少

使用特权

评论回复
11
billypeng| | 2016-10-29 17:06 | 只看该作者
TI的分析好详细呀,很清楚吧.

使用特权

评论回复
12
zyj9490| | 2016-10-29 20:40 | 只看该作者
本帖最后由 zyj9490 于 2016-10-29 20:41 编辑
电子0 发表于 2016-10-29 08:12
ti的图用的是mos管,与用三极管比较,好处在哪?

电流比较精密,是电压控制,源电流等于漏电流,但对电源电压比较高,因为有一个VTHGS,相对于BJT包和。压缩动态范围。还有一个CGS较大,必须有相位校正电容,防自激。

使用特权

评论回复
13
电子0| | 2016-10-30 22:59 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-10-29 20:40
电流比较精密,是电压控制,源电流等于漏电流,但对电源电压比较高,因为有一个VTHGS,相对于BJT包和。压 ...

什么是动态范围?

使用特权

评论回复
14
zyj9490| | 2016-10-30 23:06 | 只看该作者
电子0 发表于 2016-10-30 22:59
什么是动态范围?

输出管源极的电压输出范围。VCC-2.5-VTH

使用特权

评论回复
15
lightour|  楼主 | 2016-10-31 08:28 | 只看该作者
TI的推导过程感觉有问题,谁能讲一下

使用特权

评论回复
评论
zhaoyu2005 2016-10-31 08:53 回复TA
自己用虚短虚断推导下就是了,又不牵涉微分几分指数对数等复杂情况 
16
meilidianzhi| | 2017-2-26 01:41 | 只看该作者

使用特权