本帖最后由 s3c3 于 2020-10-31 14:47 编辑
电刀,其实就是一个高频电源,主要技术参数就是恒功率输出。
我在搞的这个采用的线圈感应采集电流,使用功率仪作为负载,查看当前实际的输出功率和有效电流。
我通过程序读出来交流互感器采集到的数字量(AD值),记录下对应的实际值。然后excel拉一条曲线出来。
我现在是在同一个电阻(300欧姆)下测量的曲线,是线性的。10位的AD,比如说我现在数字量为312时,对应的实际有效电流值为430mA;在1000欧姆时,对应的实际电流就是407mA;
同样的,电压测量的AD值也有这样的问题,不过电压值不能直接从功率仪看出来,只能通过电流电阻功率三个参数换算。
我不明白造成同一个数字量对应的实际值不同是什么原因,猜测应该是高频信号的问题,但是我控制的只有高压幅值,频率并没有发生变化。
前辈如果有什么猜想,还请告知,万分感谢! |