楼主
Ryze|  楼主 | 2016-11-29 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有朋友485通讯比较了解的,求教个问题。
485调试后在收发数据都能实现,但是终端给PC发数据的时候,PC收到的数据会多出64个0xFF,例如:终端发 01 02 03 04,PC能收到:ff ff ff ...(64个) 01 02 03 04,是什么问题呢?
沙发
Garen2| | 2016-11-29 14:34 | 只看该作者
总线没有静态偏执,故而在干扰下导致误接收

使用特权

评论回复
板凳
尤彼卡| | 2016-11-29 14:47 | 只看该作者
加上偏执电阻使总线的静态逻辑强制为1,也可以使总线上的某一节点在静态时始终处于发送逻辑1的状态

使用特权

评论回复
地板
Stannis| | 2016-11-29 15:13 | 只看该作者
也可以使总线上的某一节点在静态时始终处于发送逻辑1的状态

需要合理的协议设计,否则会出现总线电平竞争

使用特权

评论回复
5
Rangar| | 2016-11-29 15:31 | 只看该作者
这个不像是干扰吧,我觉得可能是程序的问题

使用特权

评论回复
6
mmuuss586| | 2016-11-29 20:10 | 只看该作者
发送接收的使能控制端,没处理好吧;

还有你连PC端的模块有问题也有可能;