求助:单片机用稳压电源的问题

[复制链接]
2677|7
 楼主| zq1987731 发表于 2008-7-20 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近本人做了个工控的小系统,需要多组相互之间都要隔离的电源(5V,12V,15V,24V,就是互不共地),要求是要非常抗干扰,非常稳定(不至于使单片机系统因电源问题误复位),甚至防雷...因为是刚出校门的学生没经验,所以就用7805等就搭了个出来,其中变压器部分,我用了6个压敏电阻,2个气体放电管,1个1:1隔离型变压器,1个隔离型多组输出的变压器,甚至在输入端还接了个电子市场里有卖的防雷滤波器...<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200794132620383.jpg<br />然后下图是其中一组5V的,大量滥用电容...还接上了TVS管,这下总该非常抗干扰了吧...<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200794132914431.jpg<br />然后就是问题了...<br />1,上图中能否输出3A的电流呢?可否有改进措施?<br />2,整体是否有很严重的设计失误?<br />3,隔离变压器是这么用的么?总感觉输入的地都连在一起了就没隔离效果了...<br />4,这样的电源估计效率超级无敌低吧?是否又有何改进措施呢?<br />5,为何交流要9V输入流进7805而不是交流5V呢?相对的12V,15V,24V各要取何值较好呢?<br />6,如果说要达到之前那个要求的话(就当是PLC用电源吧),这样子是否足够了呢?<br />希望各位大侠指点迷津!小弟不甚感激!
 楼主| zq1987731 发表于 2008-7-20 13:28 | 显示全部楼层

帖图好麻烦..主题中的是第二张图,我在这里贴出第一张变压

 楼主| zq1987731 发表于 2008-7-20 16:24 | 显示全部楼层

没想到一上来就出问题...

OVER?TVS我只在直流里用过..5V的电路里,接法同图中的TVS2,难道TVS1有问题?其中的9V参数为正常工作电压...
lyjian 发表于 2008-7-20 16:53 | 显示全部楼层

楼主这个5V也整得太夸张了吧

  
 楼主| zq1987731 发表于 2008-7-20 17:23 | 显示全部楼层

确实...

我自己都觉得太夸张了...不过考虑到老板提出的“可靠性越高越好”于是就...
lyjian 发表于 2008-7-20 20:21 | 显示全部楼层

可靠性和复杂性不是正比关系

不是搞得越复杂可靠性就越高的
dai_weis 发表于 2008-7-21 09:18 | 显示全部楼层

越复杂可靠性越低

可靠不是依靠复杂来实现的,是用合理的器件和规范的用法实现的
 楼主| zq1987731 发表于 2008-7-21 19:23 | 显示全部楼层

原来是这样啊...

完全没考虑到电网波动情况,非常感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

95